Лестница в многоквартирном жилом доме

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[07.05.2018 20:57:59]
 Здравствуйте.
Допускается ли такая лестница в 4х этажном многоквартирном жилом доме?
https://forum.na-svyazi.ru/index.php...
Я полагаю, что не допускается, т.к. это не лестничная клетка, а открытая лестница на все 4 этажа, эвакуация по которой недопустима.
Заказчик настойчиво считает иначе, ссылаясь на то, что уже проходил экспертизу с аналогичной проектировкой.
В общем, я сомневаться начал. Нужно ваше мнение.


[08.05.2018 7:57:27]
 Сугубо Имхо. На мой взгляд тут нужно отделить л/к от коридора.


[08.05.2018 10:49:12]
 1.Нет простенка до окон лестницы 1,2 метра.
2. Нет зазора 75мм для прокладки рукавов.
3. Нет двери в лестничную клетку по оси В, но можно предусмотреть стены коридора 90 минут, что бы это была лк, перекрытие 60 - как для площадок.





[08.05.2018 11:31:47]
 Немного добавлю к пункту 3 поста ув. Gidrant. Опять же ИМХО. Если уж идти по пути "л/к и коридор в осях Б-В" - это единый объёмно-планировочный объект Лестничная клетка, то считать стены коридора внутренними стенами лестничной клетки с выполнением всех требований к ним + покрытие над л/к (по п.5.4.16. СП 2.13130.2012) + требования п.5.2.1 СП 2.13130.2012 "Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции", т.е. смотреть конструктив здания по перекрытию.
И в итоге сказать заказчику: 1 - ставить дверь между л/к и коридором; 2) пусть будет так, но сделать ещё то и то.
beldimon ®

[08.05.2018 22:39:58]
 Всем спасибо. Сегодня с экспертом проконсультировался. Он подтвердил, что при соответствующем пределе огнестойкости стен, площадок и перекрытий пространство, в котором расположена лестница можно отнести к лестничной клетке.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Лестница в многоквартирном жилом доме      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.