[04.05.2018 9:19:54]
 У болида есть серия косячных приборов производимых в период с мая по август 2012
https://bolid.ru/about/news/2012/10/...

Суть этих приборов в том, что при подачи на прибор питания, возможно самопроизвольное включение выхода(выходов).
Было два случая на данном объекте.

Теперь задача стоит перезарядить модули порошкового пожаротушения (подошел срок). Как снимать?
1. Отключить все питание и спокойно работать. После перезарядки исправить схему подключения согласно рекомендациям производителя.
Теоретически правильно, но вариант не очень. Так весь объект останется и без АПС, ПТ, СОУЭ. Дымоудаление останется в ручном режиме.
2. Снять питание с клемм конкретной КПБ (вытащить провода). Большая часть объекта будет под защитой АПС, ПТ, СОУЭ, ПДВ.
Есть вероятность что при отключении дрогнет рука монтажника и произойдет повторная подача питания и подрыв.
3. Работать под напругой (снимать модули не обесточивая ничего).
Так нельзя, но последствия минимальны. Для подстраховки перевести С2000М в режим программирования.
4. Ваши варианты?...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: "дикий" С2000-КПБ и перезарядка МПН      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.