Эвакуация Инвалидов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.05.2018 16:28:58]
 Проблема следующая. Административное здание. Имеется инвалид-калясочник. Рабочее место на 3-м этаже. При пожаре все лифты отзываются на 1-й этаж. Самостоятельно спуститься инвалид на коляске по эвакуационной лестнице не может. Ни кто не может обязать коллег выносить его на руках. Дожидаться в холле лифта для транспортировки пожарных подразделений тоже не вариант.Что делать? Есть ли правовое обоснование, предписывающее организовывать рабочие места для таких МГН не выше 1-го этажа?


[02.05.2018 23:54:27]
 Посмотрите п. 1.5 и разлел 5 СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001


[03.05.2018 12:20:33]
 <<Дожидаться в холле лифта для транспортировки пожарных подразделений тоже не вариант>>
Почему не вариант? Может конечно у Вас цели и задачи другие?
Вам важно спасти колясочника или зажарить?


[03.05.2018 12:36:11]
 >Ни кто не может обязать коллег выносить его на руках.

Организуйте нештатное аварийно-спасательное формирование, аттестованное на аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. Работа "не пожарных" под воздействием опасных факторов пожара лежит вне пределов действия законодательства о пожарной безопасности.



[03.05.2018 18:49:14]
 Сп 59.13130.2016 пункт 5.2.27

"Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную
эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах
безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями.
Предельно допустимые расстояния от наиболее удаленной точки этажей здания или сооружения с
помещениями для инвалидов до двери в безопасную зону должны определяться расчетом.
Безопасные зоны следует предусматривать: в отдельных помещениях с выходами непосредственно в
незадымляемую лестничную клетку; на расстоянии не более 15 м от незадымляемых лестничных
клеток, лифтов для инвалидов; в холлах лифтов для МГН, в холлах лифтов для транспортирования
пожарных подразделений по [1] или на площадках лестничных клеток. Число соответствующих лифтов
определяется расчетом согласно приложению А."


[31.05.2018 8:24:07]
 Полагаю, что все-таки проще не городить огород, а установить рабочее место на 1-м этаже.


[01.06.2018 18:19:47]
 Ну как. А, если он не по работе там окажется?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация Инвалидов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.