[25.04.2018 9:32:22]
 Добрый день!!!
Помогите разобраться в нескольких вопросах.
1) В помещении 55 кв. м. установлено три дымовых пожарных извещателя. На вопрос, зачем три когда оповещение запускается при сработке двух извещателей, проектировщик пояснил что третий на всякий случай, вдруг один сломается.
Есть ли нормативное обоснование установки трех извещателей?
2) По какому документу (желательно с подробным примером) расчитывается звуковое давление СОУЭ? (Имеется коридор с помещениями, оповещатель весит на стене АС-2)
3) Что токое (R оконечный)? Где можно про это прочитать по подробнее.


[25.04.2018 10:04:14]
 1) СП5.13130.2009, п.14.1,п.14.3 - 4-й абзац, приложение О СП5.13130.2009. При неисправности одного извещателя вы не получите сработку от двух, поэтому их 3 в помещении.
2) нет официальной методики
3) оконечное сопротивление, в паспорте на устройство


[25.04.2018 10:05:25]
 1) СП 5.13130.2009 п. 14.1, 14.3
2) Курс физики, ТТХ опвещателей или методики производителей
3) Читайте паспорт на прибор. Это оконечный резистор


[26.04.2018 10:08:35]
 2) Расчет слишком сложен для преследуемой цели. Никакие простые методики не учитывают отражение/поглощение звука и транслируемую запись речи. Соответственно допуск такого расчета будет 5-7-10 дБ. Существует профессиональное ПО, но стоит довольно дорого и у меня нет практики оценки результатов его приманения.


[28.04.2018 10:12:16]
 1. "Вечная" тема 1-2-3 с точки зрения MTBF
Миф и реальность http://www.secuteck.ru/articles2/fir...

Вечная тема: 1, 2, 3 либо 4? Пожарные извещатели для одного помещения http://www.secuteck.ru/articles2/fir...

2. Пример. АС-2-1 дает уровень 94 (±2)дБ.
Коридор 10 м, имеем затухание максимально -20 дБ. На самом деле в коридоре будет меньше за счет отражений от стен потолка и пола как в трубе.
В конце коридора 94 - 20 = 74 дБ.
Двери офисные потери -20 дБ, 74 - 20 = 54 дБ - вот что остается в помещении в конце коридора.
http://www.tinko.ru/files/library/1-...

3. Оконечный резистор должен стоять в конце шлейфа, а не на клеммах прибора, вот что главное надо вам проверить https://algoritm.org/arch/08_3/08_3_...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АПС СОУЭ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.