Поток-3Н в составе Орион Про

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2018 0:16:06]
 Здравствуйте.

На объекте стоит Орион Про.


Проблема с Поток-3Н на спринклерной насосной станции водяного пожаротушения.
Поставил новый Поток-3Н, т.к. просто сломали. Программу извлечь не удалось.

ОН(щит управления) - 3 шлейфа;
РН(щит управления) - 3 шлейфа;
Ж(щит управления) - 3 шлейфа;
Ж(два манометра) - 2 шлейфа
Блокировка сухого хода - 1 шлейф;
Выход на режим ОН, РН - 2 шлейфа;
Ещё какой-то манометр(не могу придумать зачем он) - 1 шлейф;
Пуск с ручников - 1 шлейф;

Итого 16 ШС занято.

В связи с тем, что направлений пожаротушения 4, получается 8 СДУ - 8 шлейфов.
эти 8 шлейфов подключены на Сигнал-20.

.В Pproge есть сценарий для СДУ в виде нарушения технологического ШС из нормы, делаю - нет пуска.
.Есть уровень доступа, с пульта сделать пуск АУП, делаю - нет пуска..
.Есть Поток-БКИ, на котором запрограммирован ключ с доступом к кнопке пуска, делаю - нет пуска.

ШКП ОН, РН и Ж в норме, двигатели работают, состояние всех трёх вижу на Орионе.

Со сценариями вроде всё норм.
Программу для Потока в Uproge уже изнасиловал, две недели еб*т мне мозги. Тут можно материться?

На нескольких конфигурациях у меня на Орионе проходил дистанционный пуск, но по факту Поток-3Н стоял в автоматике и даже не смущался моей недоуменной роже в ожидании пуска ОН, в течении минуты-трёх... Раз шесть уже.

Грешил на уровни доступа - нет.
на сценарии управления - вроде нет.
на программруемые ШС в Потоке-3н - маловероятно.
на rs-485, почему-то один из двух компов не хочет читать через uprog Поток-3Н.

ничего не могу понять, есть варианты?
Могу выложить программу uprog и pprog на гугл-диске или ещё где.


[13.04.2018 0:31:35]
 Пульт С2000М ver. 2.07
Поток-3Н изм.8 ver. 1.10
Поток-БКИ ver. *три года, минимум*
Орион Про ver. *три года, минимум*

Стоит обновить Орион Про, как связующее ПО ?


[13.04.2018 0:31:35]
 Пульт С2000М ver. 2.07
Поток-3Н изм.8 ver. 1.10
Поток-БКИ ver. *три года, минимум*
Орион Про ver. *три года, минимум*

Стоит обновить Орион Про, как связующее ПО ?


[13.04.2018 10:55:32]
 Обновление Орион Про не поможет в этом случае.

Версия Поток-3Н 1.10 совместима с С2000 М версии 3.03 (у Вас 2.07) и выше https://bolid.ru/files/373/566/potok... Возможно в этом проблема, в новых пультах есть много нового по тактикам и т.д.



[13.04.2018 14:27:25]
 
Цитата West475 13.04.2018 0:16:06
В связи с тем, что направлений пожаротушения 4, получается 8 СДУ - 8 шлейфов.
эти 8 шлейфов подключены на Сигнал-20.
--Конец цитаты------
вы хотите запустить насосы от СДУ на узлах управления?
https://bolid.ru/files/373/566/potok...
какая конфигурация ваша?
Цитата West475 13.04.2018 0:16:06
Ещё какой-то манометр(не могу придумать зачем он) - 1 шлейф;
--Конец цитаты------
подозреваю, что вот с него ОН и надо запускать, только их должно быть 2.


[14.04.2018 8:09:30]
 Saxa01

Да, прояснилось, что нам требуется новыйц Пульт 3.03 и Поток-БКИ 2.0. Ждём прибытия.


Нина, Да насосы хочу запустить от СДУ.
Конфигурацию использую ОН, РН, Ж и дренчерная завеса, спринклерная система.
Но дренчерной завесой Поток не управляет, а управляет С2000-4, стоящий отдельно со своим щитком. Поэтому, дренчерную завесу в Потоке я отключаю.

Нина, два манометра у меня есть в параллели, но это сухой ход(они стоят до двигателей). В параллели они из-за того-что трубопроводов два, разделённых ручной задвижкой - хотя-бы в одном манометре сухо - пуск запретить.



[14.04.2018 17:51:54]
 
Цитата West475 14.04.2018 8:09:30
Нина, Да насосы хочу запустить от СДУ.
--Конец цитаты------
Всегда удивляло, почему не делать так как предусмотрено стандартными конфигами.


[15.04.2018 1:30:44]
 Нина, одна из причин - проектанты.
Я бы даже стал утверждать, что это самая основная причина, но не буду.


[24.04.2018 14:31:46]
 Приборы пришли. Версии совпадают.
Когда я имитирую пуск по СДУ, Орион пишет авария агрегата 1, позже авария агрегата 2.

Адресация верная, на Поток-БКИ неисправностей нет.
На Поток-3Н неисправностей нет, автоматика включена.
На Орионе неисправностей нет, единственное горит синим Рез.Ист.Пит.


[24.04.2018 15:23:05]
 Ещё в разделе ОПН у меня присутствует реле номер 0.


[25.04.2018 19:17:29]
 Всем спасибо за помощь. Вопрос решён.
Что-же было?
Из-за гражданина решившего, что сработка спринклерной системы по СДУ это лучшее решение, вылезла проблема в виде того, что Поток-3Н при программе "спринлерная" ждёт падения давления на 5-ом типе ШС, которого у нас отродясь не было.
Убрали галку "спринклерная" и всё заработало.

По большому счёту Нина была права - нам бы тупо поменять на каждом направлении пожаротушения один СДУ(который стоит после клапана) на манометр и делать пуск от него, а оставшимися СДУ контролировать открытие клапана.


[25.04.2018 19:20:23]
 Поздравляю.
Цитата West475 25.04.2018 19:17:29
нам бы тупо поменять на каждом направлении пожаротушения один СДУ(который стоит после клапана) на манометр и делать пуск от него, а оставшимися СДУ контролировать открытие клапана.
--Конец цитаты------
не до конца поняла идею. Что даст замена СДУ на манометр?


[25.04.2018 20:56:05]
 Вобщем-то да, ничего не даст.

То есть сделать пуск от СДУ после клапана(отметить разделом "утечка спринклеров"/"пож. рукав открыт"), а второй выводить на раздел "клапан открыт".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Поток-3Н в составе Орион Про      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.