Как объединить два прибора Сигнал-20

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[15.02.2018 16:38:50]
 Добрый день! Подскажите как объединить сработку сирены на двух Сигнал-20 одновременно, без участия с2000м.
Один сигнал-20(старый с кнопками сверху) отвечает за один этаж, второй сигнал-20П за второй этаж. Естественно если идёт «Пожар» с первого этажа, то и сирена только на первом включается.
Как через пульт с2000м объединить знаю, а вот без нет. Только не кричите, я ещё молодой и учусь.


[15.02.2018 16:57:59]
 Уважаемый SmokeDi!
Вам следует уточнить задачу ответив на следующие вопросы:
1. 2 ППКП на одну сирену?
2. каждый из двух ППКП по ИЛИ на обе сирены, которые стоят на разных этажах?
3. имеется ли лишняя линия связи между этажами вблизи обеих сирен?
4. суммарный ток потребления двух сирен не превосходит допустимый выходной ток каждого ППКП ?
5. пара диодов установлена на каждой из сирен или на выходах ППКП?
Жинженёр

[15.02.2018 17:00:24]
 Через релейные выходы - релюхами подать сигналы "пожар" на шлейфы друг другу.


[15.02.2018 17:00:42]
 Ну и конечно самый главный вопрос: нужно ехать или нужны шашечки?


[15.02.2018 17:27:23]
 Сигналы стоят рядом в одном помещении. К каждому подключены свои сирены.
Нужно чтобы при «пожаре» на любом из Сигналов, включались все сирены.
Вот по поводу реле и шлейфами интересно, какой режим программы нужно выбрать, чтобы передавался пожар?
Ехать или шашечки...я как не профессионал не совсем понимаю о чем это...но почему-то в голову приходит только рисунок сработки реле, мигать или просто вкл. Но я наверное не прав


[15.02.2018 17:29:39]
 "нужны шашечки" - требуется ли соответствие нормам или только чтобы работало?


[15.02.2018 17:34:34]
 Нужно чтобы только работало.
Но если не сложно объяснить как и по нормам сделать, был бы только благодарен за дополнительную информацию.


[15.02.2018 17:35:26]
 Скорее всего Вам придется приглашать профессионалов и оплачивать им эту работу...


[15.02.2018 17:38:12]
 Этот вопрос изначально чисто информационный. Там есть пульт с2000м и все настроил через пульт. Но интересно как это сделать без пульта.
Но все равно спасибо за помощь


[16.02.2018 7:10:03]
 Если чисто информационный, то Жинженёр в общем сказал самый очевидный вариант. Реле на борту есть, скоммутировать можно, всех затрат - кабель от одного прибора к другому и обратно. Можно так последовательно кольцом соединять хоть десять этажей.


[16.02.2018 8:20:14]
 С сигнала1 берешь ШС и на (сухое)реле другого и на сигнале2 тоже самое.


[16.02.2018 11:52:39]
 Уважаемый qaa!
Только реле в этом случае необходимо "размочить" ибо без двух резисторов Вы изначально будете иметь ОБРЫВ, переходящий в КЗ без получения сигнала пожарной тревоги.


[16.02.2018 12:09:06]
 Правильно понимаю, что нужно настроить шлейфы подключеные от реле, как «Пожарный ручной»?


[16.02.2018 12:22:59]
 Естественно, нужно, чтобы только одно срабатывание реле в одном ППКП сразу перевело другой ППКП в состояние пожарной тревоги. Без всякой верификации.


[16.02.2018 12:28:57]
 Просто в старом сигнал-20, в конфигурации нет выбора «пожарный ручной», там вообще тип шлейфа нельзя выбрать. А в сигнал-20п «дымовой шлейф»


[16.02.2018 17:17:23]
 Про нормы уже можно забыть - сигнал-20(старый с кнопками сверху) древнее (но надежное) изделие, двойной сработки нет, контроля нет, и на пожарном типе ШС кнопки отключаются. Я почти уверен, что в конфигурации у Вас 4-ый тип ШС.

Решение на двойном шлейф-реле избыточно, и страдает при возможности снять этот шлейф с охраны..
Обычно запитывали сирены от реле "ПЦН" (программа 1) и параллелили оба реле между собой.
http://prntscr.com/ifl058


[16.02.2018 17:24:50]
 Уважаемый Viss!
Так прямо, без диодов и включали???


[16.02.2018 17:27:45]
 Видимо питались эти два ППК от одного источника питания...


[16.02.2018 19:34:36]
 Уважаемый bvv ®, если источники питания разные схемку действительно лучше поправить.
Но необязательно, верх дикарства был когда питание 24В усилителя организовали двумя 12В источниками включенными последовательно...Вот это дикость, а тут мелкая шалость.

Обычно, даже два десятка сирен, это ток до 1А. Чтобы не морочиться с диодами можно питание сирен взять общее из одной точки.
http://prntscr.com/ifn7j5
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 