 По проекту ИПР должен быть установлен на высоте 1,5 м от пола, по факту установлен на высоте 1,25 м. Можно ли как-то нормативно это обосновать? Выше установить не получается.


[16.02.2018 13:38:19]
 нельзя,
а если в другое место перенести?


[16.02.2018 15:52:56]
 В том-то и дело, что нету другого места. Высота потолков - 1,3 м.


[19.02.2018 10:38:47]
 Попробуйте применить приложение Н СП 5.13130 и поставить РПИ у выхода снаружи помещения........


[19.02.2018 11:01:13]
 Tregart ®

[16.02.2018 15:52:56] В том-то и дело, что нету другого места. Высота потолков - 1,3 м.

Ну в этом случае это не помещение где нужно устанавливать ручники. В том смысле, что это какое то техническое помещение без пребывания людей, ручник действительно если и ставить то снаружи


[19.02.2018 13:11:50]
 Это тех. подвал, внутри подвала по проекту 4 ручника - 1 на входе и 3 ещё по коридору. По проекту чётко прописано - установить на высоте 1,5 метра. Заказчик с ГПНом конфликтуют, ГПН им предписание выдал - перенести. Проектную организацию уже не найти. СП 5 применять, когда есть утверждённый проект, ИМХО, уже нельзя.


[19.02.2018 14:29:13]
 как это нельзя! СП - это нормативный документ которым и нужно руководствоваться. А проект это только инструкция по сборке. Если проектировщик накосячил, то это не значит что все в обход норм должно быть сделано.


[19.02.2018 14:41:31]
 А потом будет нарушение п 61 ППР в части не соответствия проекта.


[19.02.2018 16:59:06]
 >>>как это нельзя! СП - это нормативный документ которым и нужно руководствоваться.

Кто вам такую чушь сказал?


[20.02.2018 11:18:15]
 
Цитата Tregart 16.02.2018 15:52:56
Высота потолков - 1,3 м
--Конец цитаты------
Это не помещение, а пространство запотолочное или подпольное и ручники там ставить не требуется. Даже если кто-то там периодически ползает на карачках.
Кстати для ползущего в пространстве высотой 1,3 м нажимать на ручник под перекрытием не удобно наверное.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Установка ИПР ниже 1,5 м от пола      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.