п.4.14 СП44.13330.2011 и п.4.3.3 СП1.13130.2009 (Ширина коридора в административном здании)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.02.2018 22:23:39]
 Уважаемые коллеги!!
Прошу помощи разобраться в следующем. Административно,бытовое одноэтажное здания класса Ф4.3, на этаже не более 50 чел. Какова должна быть ширина коридора с учетом одностороннего расположения (открывания) дверей (ширина двери в свету 0,8 м)? какой вариант верен?
1. В соответствии с п.4.14 СП44.13330.2011 ширина коридора должна быть не менее 1,4 м и с учетом требований п.4.3.3 СП1.13130.2009 (одностороннего расположения дверей) + 0,8м/2 = 1,8 м . И того ширина коридора должна быть не менее 1,8 м.
2. В соответствии с п.4.3.4 СП1.13130.2009 ширина горизонтальных участков путей эвакуации должна быть не менее 1,0 м и с учетом требований п.4.3.3 СП1.13130.2009 (одностороннего расположения дверей) + 0,8м/2 = 1,4 м.И того ширина коридора должна быть не менее 1,4 м.
Прошу помочь. Спасибо.


[15.02.2018 8:05:54]
 2


[15.02.2018 19:01:54]
 Без учета МГН

требуемая ширина пути эвакуации по коридору - не менее 1,4м,
по СП 1.13130.2009 п.п. 4.3.3; 4.3.4 - 1м + 0,4м (пол/двери).

Требуемая ширина коридора:
СНиП 31-05-03 (СП 117) п.5.6, тоже СП 118.13330.2012 п. 6.27: Ширина коридоров должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м - при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.

СП 44.13330.2011 п. 4.14 .. , при этом ширину ... коридора не менее 1,4 м.

ув. Black fire Men ®, вы не указали длину коридора и его "кулуарность". Ширина пути эвакуации по коридору и ширина коридора - это не всегда совпадающие понятия. Выбираете, наибольшее. К ширине пути эвакуации двери плюсуете, к ширине коридора - нет.



[16.02.2018 17:37:21]
 п.6.27 СП 118 посмотрите. Как бы не пришлось коридор 1,9 м делать...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п.4.14 СП44.13330.2011 и п.4.3.3 СП1.13130.2009 (Ширина коридора в административном здании)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.