 Добрый день, Коллеги.

Здание Административного назначения - 7 этажей.
ЛК приняты типа Н2 (по расчету риска).

Фасады здания - витражное остекление.
Наружная стена ЛК получается стеклянная.

Согласно п.5.4.16 СП 2.13130 :"Стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий
должны их пересекать или примыкать к глухим участкам наружных стен без зазоров. При этом расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания должно быть не менее 1,2 м. Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток."



Витраж теоретически могут выполнить EI90 , чтобы обеспечить требования как к стенам ЛК, хотя стоимость будет космическая.

Рассматриваем вариант за витражом (чтобы не портить фасад) , возвести кирпичную стену, в зонах примыкания к стенам ЛК и в зонах поворотов с углом менее 135, Как думаете примут ли такой решение при сдаче в эксплуатацию?

Сложной деталью здесь видеться узел примыкания этого витража к внутренней стене.

Фото плана: https://yadi.sk/i/XJEe7jLN3SN2P8




[14.02.2018 17:25:54]
 Требования REI 90 предъявляется к внутренним стенам лестничной клетки. Делайте остекление Е 15 и примыкание внутренних стен л/к вплотную к нему.


[14.02.2018 17:32:07]
 И где Вы видели витраж RE 90?


[14.02.2018 17:32:35]
 Сорри, EI 90?


[14.02.2018 21:09:30]
 Как же быть с п.5.4.16 - "Если при размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой внутренний угол составляет менее 135°, необходимо, чтобы наружные стены лестничных клеток, образующие этот угол, имели предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток."

У нас в ЛК есть углы, форма не стандартная. (по ссылке план, там это видно).
А витражи EI90 делают, например Шуко. Только цены - космос.


[16.02.2018 0:12:22]
 если единый фасад, то СТУ дешевле будут
если в рамках норм, делайте рассечки 1,2 м с двух сторон
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Светопрозрачная (витражная)наружная стена ЛК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.