АУПС в кабельных каналах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.02.2018 14:33:50]
 Добрый день, уважаемые коллеги. Необходимо оснастить АУПС кабельные каналы 900х600,по 4 кабельных полки с каждой стороны канала. Читал подобные обсуждения на данном форуме. Все советуют термокабель. А что если применить линейный дымовой. На первый взгляд, вроде бы, ничего нам не мешает это сделать и выходит даже дешевле. Можно узнать Ваше мнение?


[12.02.2018 14:39:31]
 каналы хотя бы в заднии?


[12.02.2018 14:40:47]
 P.S Канал горизонтальный не извилистый, всего пара поворотов.


[12.02.2018 14:41:13]
 Да. Насосная станция 1-го подъема


[12.02.2018 15:15:38]
 Antony_76
Минимальное расстояние от луча до ближайших предметов сможете выдержать?
А так же попасть в эти вот параметры?
"13.5.1 ...чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия."


[12.02.2018 15:30:23]
 Alex_Crazy ® Спасибо, напомнили про минимальное расстояние до стен)))). Боюсь в моем случае такое решение не пройдет.. Жаль.. Но, думаю в более широких каналах(как минимум 1м) можно будет использовать..


[12.02.2018 18:40:28]
 Нужно ставить термокабель,это моё мнение.


[12.02.2018 20:27:28]
 Только термокабель надо брать не на 58грС и не на 68грС, а исходя из максимально допустимой температуры эксплуатации защищаемого кабеля. Т.е. на сработку при 108грС, а то и выше.
На одном объекте положили на лотки термокабель на 68грС и потом перекладывали 3 раза за 2 года.
Электрики говорили - у нас все в норме, а проектировщики - а у нас все по нормам, но были не правы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПС в кабельных каналах      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.