 День добрый !
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
В соответствии с каталогом типовых решений, выпуск 8.
Подключаем пульт С2000М к АРМ Орион согласно рис.69 (стр.130).
Пульт С2000М установлен локально на объекте.
ПК с АРМ Орион установлен на другом объекте.
Расстояние между ними 1 км.
Т.е получается ПК (АРМ Орион Про) – RS-232 – С2000-ПИ –RS-485 - С2000-ПИ -RS-232 –C2000М.
Можно ли в данном случае установить С2000-БИ или С2000-ПТ в интерфейс RS-485 (между двумя C2000-ПИ)?
Или мне нужно будет ставить рядом с ПК (АРМ Орион Про) еще один С2000-ПИ и к нему подключать БИ ? При этом он будет ли отображать состояния приборов находящихся по управлением С2000М.

Или например такой вариант:
ПК (АРМ Орион Про) – RS-232 – С2000-ПИ(1) - RS-232 - С2000-ПИ(2)

первая ветка
С2000-ПИ(1)– RS-485 - С2000-ПИ(3) -RS-232 – C2000М – RS-485 - С2000-КДЛ – RS-485 - С2000-КПБ – RS-485 - С2000-АСПТ

Вторая ветка
С2000-ПИ(2)– RS-485 - С2000-ПИ(4)– RS-485 - С2000-БКИ – RS-485 - С2000-ПТ

Смогу ли я в данном случае приборами из ветки два управлять приборами из ветки один ?


[10.02.2018 12:33:30]
 >>>Можно ли в данном случае установить С2000-БИ или С2000-ПТ в интерфейс RS-485 (между двумя C2000-ПИ)?

Не уверен, но думаю, что нет.

С2000-Б(К)И и С2000-ПТ у вас, судя по всему используются в АУПТ/АУПС. Значит к ПК их подключать нельзя. Тяните интерфейс до того же пульта, к которому подключены приборы, шлейфы которых входят в разделы этих БКИ/ПТ.

Или я что-то не понимаю. Приложите структурку.


[11.02.2018 15:44:35]
 Технически напрямую к серверу Орион подключить С2000-БИ можно (через ПИ), техподдержка так и советует, и работать оно будет. В случае отключения (зависания и т.п.) компьютера пропадет индикация и это не критично.
Но С2000-ПТ является прибором управления, а приборы управления на пожарном посту должны работать напрямую от С2000М.


[11.02.2018 20:19:09]
 Tregart ®
10.02.2018 12:33:30

Вот ссылка на примерную схему
http://my-files.ru/eicmu0


[11.02.2018 20:42:11]
 Ну технически - вполне заработает. Нормативно - думаю, тоже, поскольку АСПТ и КДЛ подключены напрямую к пульту и управление системами возможно и индикация соответствует всем требованиям. А ПТ и БКИ это некие вспомогательные органы управления (я так понимаю, что ПК стоит на одном посту/в серверной, а БКИ и ПТ вы выносите на другой пост).

Другое дело, что это костыль, поскольку работоспособность БКИ и ПТ будет зависеть от работоспособности ПК. Я бы все-таки искал вариант подключить БКИ и ПТ по RS-485 к пульту.

Если вы через С2000-ПИ пробрасываете RS-232 от С2000-М до ПК, то в эту линию включать приборы RS-485 нельзя.


[11.02.2018 20:54:30]
 Tregart ®
[11.02.2018 20:42:11]

А несколько С2000-ПИ на один RS-232 можно подключать? Работать будет ?

Другое дело, что это костыль, поскольку работоспособность БКИ и ПТ будет зависеть от работоспособности ПК. Я бы все-таки искал вариант подключить БКИ и ПТ по RS-485 к пульту.
Это плохо. т.к. бывает множество случаев когда необходимо оборудовать множество объектов одним ПЦН. И тянуть от него RS-485 до каждого объекта иногда невозможно.


[12.02.2018 10:28:37]
 https://bolid.ru/projects/iso-orion/...


[12.02.2018 10:33:51]
 >А несколько С2000-ПИ на один RS-232 можно подключать?

К любому интерфейсу RS-232 можно подключать только два устройства.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Организация интерфейса Болид      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.