Дымогазонепроницаемые шторы

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.02.2018 12:09:25]
 В СТУ нам написали о применении дымогазонепроницаемых штор с автоматическими и дистанционно управляемыми приводами.
В каком разделе проектной документации они должны быть предусмотрены (спецификация, сметы)?


[09.02.2018 13:23:15]
 Когда была такая задача - шторы учитывали в разделе АР, в ведомости заполнения проемов


[09.02.2018 13:23:24]
 Когда была такая задача - шторы учитывали в разделе АР, в ведомости заполнения проемов


[09.02.2018 13:42:51]
 А, в период проектирования АРовцы давали задание КР (на крепление), автоматчикам (на управление), электрикам (на электроснабжение). Так?
Только не понятно почему каким боком дымогазонепроницаемые шторы и АР?
Они ставятся для предотвращения перетекания дыма и газов, т.е. для ограничения площади дымовой зоны?
Или Вы про какие-то другие шторы?


[09.02.2018 13:55:58]
 Мы как правило все такие решения относим к 5 разделу.
Можно сделать отдельным томом, например в подразделе ОВ, с отдельной сметой. Либо же включить в соответствующий том - как удобней.


[09.02.2018 14:29:38]
 Ув.один из них (в запасе), про эти самые шторы. Делали по принципу - штора заполняет некий проем, значит ее включаем в ведомость заполнения проемов.


[09.02.2018 14:33:59]
 <<штора заполняет некий проем>>
Нет. Никаких проемов нет, это разделение на дымовые зоны.
Опускание от перекрытия (покрытия) на расчётную высоту дымового слоя.

Хорошо, понял. Всём спасибо.


[09.02.2018 15:15:26]
 Ув.один из них (в запасе), я понял ваш вариант. И такое тоже было на складе - так сказать, по традиции, внесли в раздел АР.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Дымогазонепроницаемые шторы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.