О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Кабели для систем ВН, ОС, СКУД

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2018 17:50:41]
 Добрый день, коллеги. На сколько я понимаю, на сегодняшний даже не пожарные системы требуется выполнять кабелями типа нг-LS. Но иногда заказчики упираются и требуют использовать в охранке или видео дешевые кабели, типа ШВВП и КСПВ "по старинке". Подскажите, пожалуйста, где написано, что мы должны применять "негорючие" кабели в любых системах, а не только в пожарке? Каковы минимальные требования по пожарной безопасности к кабельным трассам систем ОС, СКУД, ВН?


[08.02.2018 18:32:20]
 В ТД на кабель должна быть прописано его область применения. И кабель может соответствовать ГОСТ 31565-2012.


[08.02.2018 18:33:05]
 Добрый день.Вопрос о "негорючем" кабеле или все таки кабельных трассах(ОКЛ)?


[08.02.2018 18:45:01]
 Не местная
Не, не про ОКЛ.


[08.02.2018 19:09:06]
 СП 6.13130.2013


[08.02.2018 19:34:15]
 Не местная
СП 6 регламентирует кабели только СПЗ. Меня же интересует применение кабелей в других системах.


[08.02.2018 20:34:45]
 В первом ответе вам привели ГОСТ, которому должен кабель соответствовать. У того же ШВВП такой сертификат как бы есть, но только для случая одиночной прокладки, т.е. если захотите два-три в пучок - уже не годится. Так и с остальными. В этом же ГОСТе есть чудесная табличка с преимущественной областью применения, там то и получается, что внутри зданий групповую прокладку можно только нг-LS, не ниже.


[08.02.2018 21:38:14]
 Неужели не проще хотя бы в ОС использовать радиоканальные системы? Если произвести не хитрые подсчеты, то проводная ОС получается еще более не выгодна заказчику( с учетом цен на кабель и работу по его прокладке.
Вопрос ко всем участникам дискуссии: какую витую пару используете для СКУД и видеонаблюдения? Интересна ситуация в других регионах.В нашем пока не встречался ни один объект, где UTP будет согласно ГОСТ 31565-2012. К примеру нг(A)-LSLTx (дошкольные учреждения и т.п.)


[08.02.2018 21:45:06]
 КВПнг(C)-LSLTx-5e спецкабель
NKL 9100C-OR нг(A)-HFLTx NIKOLAN


[08.02.2018 21:48:44]
 Не местная
Думаю,что если б применение радиоканальных систем было бы так выгодно, то только их и ставили. Но ситуация обратная.
Против радиоканалки на мой взгляд 2 фактораЖ
1) Помехи и потери связи
2) Постоянная замена батареек.


[08.02.2018 22:00:22]
 Alex_Crazy У нас их например, очень активно ставят) Если грамотно построена радиосеть помех и потерь связи не будет. С заменой частых батареек Теко, например, давно поборолся (срок службы ЭП около 7 лет).
Плюсы:
1) Отсутствие затрат на кабель, короба и т.п согласно тем же ГОСТам;
2) Легкость монтажа и последующего при необходимости демонтажа.
Ну это сугубо мой опыт и опят моей организации, но с проводными системами гораздо больше ложных сработок.И чаще заказчикам немаважно "интерьерная" часть сигнализации (без, простите, "соплей-коробов".
И согласитесь, заменить ЭП проще, чем кабельную линию).Ничего не навязываю, ИМХО.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кабели для систем ВН, ОС, СКУД      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.