Питание огнезадерживающих клапанов при пропадании основного напряжения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2018 12:51:23]
 Приветствую, форумчане! На объекте Заказчик хочет установить 14 огнезадерживающих клапанов на 24В. При отсутствии тревоги на эти клапана подается напряжение от шкафа пожарной сигнализации (ПС) и они открыты (все знают). Шкаф ПС запитан по первой категории. Вопрос: если вдруг напряжение 220 в шкафу ПС пропадает (при этом никакого пожара на объекте нет) то необходимо ли поддерживать клапана в открытом положении от аккумуляторых батарей 24 часа + 3 часа? Согласно СП5 или СП7, желательно с ссылками на пункты. Спасибо


[07.02.2018 13:40:04]
 Вопрос несколько некорректно сформулирован.

Можно ответить, что источник бесперебойного питания (пожарный) в данном случае не нужен.

Резервирование при необходимости можете осуществлять от ИБП (не пожарного), АВР и любым другим способом. Необходимость резервирования должна определяться режимом работы вентиляции.


[07.02.2018 13:58:19]
 <<При отсутствии тревоги на эти клапана подается напряжение от шкафа пожарной сигнализации (ПС)>>
Полагаю, что с теми понятиями и определениями, которые Вы применяете, форумчане могут Вас не понять.
А, вообще по п.4.10 СП 6 запитка СПЗ должна быть от ППУ.
И если, объект 3-й категории, то для гарантированного питания необходим 2-й независимый источник - лучше дизель.
Либо, я тоже Вас не правильно понял.


[07.02.2018 14:31:10]
 >А, вообще по п.4.10 СП 6 запитка СПЗ должна быть от ППУ.

Если ППУ запитан по первой категории (как у автора вопроса), то к ППУ можно подключить любой блок питания без аккумуляторов на 24 В и питать противопожарные клапаны.

Бесперебойное питание требуется только для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей (ст. 82 ФЗ-123), СОУЭ (ст. 84), АУПС и АУПТ (ст. 91, 103).


[07.02.2018 14:40:23]
 Окей, попробую пояснить. Да согласно СП6 п.4.10 запитка СП3 должна быть от ППУ. ППУ должен быть запитан по 1 категории. У нас от ППУ (1 категория) запитан шкаф ПС. В шкафу ПС стоит блок питания на 24В который запитывает все приборы в шкафу ПС, а также огн. клапана через С2000-СП4/24. Не знаю как у других, у нас принято вдобавок ставить в блок питания АКБ с резервом 24 часа + 3 часа в режиме тревоги (согласно СП5).
Идем далее: заказчик требует предоставить таблицу токопотребления в дежурном и тревожном режимах работы СПЗ (это делают все проектировщики надеюсь) с расчетами, по определению количества емкости А*ч АКБ для резерва работы СПЗ от блока питания в шкафу ПС (АКБ уст. в блок питания). Созрел вопрос: нужно ли увеличивать емкость АКБ для поддержания в открытом состоянии огнез. клапанов на время 24ч + 3ч ПРИ УСЛОВИИ ЧТО В ППУ пропало 220 (ну а вдруг)?


[07.02.2018 14:47:02]
 >согласно СП5

СП 5 не распространяется на вентиляцию.

>заказчик требует предоставить таблицу токопотребления в дежурном и тревожном режимах работы СПЗ

Пишите вывод: токопотребление источником питание обеспечивается, резервирование не обеспечивается

>также огн. клапана через С2000-СП4/24

Для самого С2000-СП4/24 требуется бесперебойное питание (на время переключения АВР, при провалах напряжения в сети здания) - ставите отдельный ИБП с минимальной емкостью аккумуляторов



[07.02.2018 14:52:17]
 <<(Ну а вдруг)?>>
Каким образом? Сам ППУ загорелся?


[07.02.2018 14:58:57]
 Т.е. я могу поставить в шкаф ПС источник питания на 24В с минимальной АКБ (например 4,5А*Ч) и запитать от него все приборы в шкафу ПС, а также огн. клапана питание на привода которых идет от этого же источника питания через С2000-СП4/220?


[07.02.2018 15:03:12]
 >Т.е. я могу поставить в шкаф ПС источник питания на 24В с минимальной АКБ (например 4,5А*Ч) и запитать от него все приборы в шкафу ПС, а также огн. клапана питание на привода которых идет от этого же источника питания через С2000-СП4/220?

Да. В данном случае ИБП обеспечивает бесперебойность и токопотребление, а резервирование обеспечивает АВР.


[11.02.2018 15:34:53]
 В таком случае пружинные ОЗК не вариант поставить? Если бы у Вас были клапана ДУ - то там только реверсивные, а тут - сам Бог дал!

"Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом BELIMO BF230; BLF230; BF24; BLF24 является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит створку из исходного в рабочее положение.
При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит створку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 