Безгалогенная ПНД гофра

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2018 20:53:44]
 Тинко (и не только) продают безгалогенную ПНД гофру (черного цвета).
Пишут, что можно прокладывать не только в полах и стенах, но и за подвесными потолками...

Хотелось бы узнать ваше мнение о прокладке безгалогенной ПНД гофры за подвесными потолками

http://www.tinko.ru/catalog/product/...


[06.02.2018 21:51:14]
 данная гофра включена в состав какой либо ОКЛ? ответ в ответе...


[06.02.2018 22:55:11]
 а если это не FRLS, а скажем, СКС?


[06.02.2018 23:19:46]
 тогда тоже нет вопросов, все ок


[07.02.2018 0:03:28]
 Судя по сертификату гофра HF-нг, т.е. принципиальных отличий в области применения по сравнению с ПВХ нг не вижу, только сертификатик сомнительный


[07.02.2018 7:12:04]
 когда-то натыкался на гофру ПНД у которой было заявлено "в том числе для внутренней прокладки". в итоге насколько помню сертификат найти не удалось. возможно это самодеятельность продажников. надо внимательно проверять сертификат - сравнить с сертификатом на "серую ПВХ" например.


[07.02.2018 9:18:09]
 Хочу обратить внимание, что прокладка не "нг" труб в пространствах за фальшпотолком запрещена. Сам же я давно применяю в проектах ПНД FRHF, но у данной трубы сертификат на 123-ФЗ, что выглядит солидней.


[07.02.2018 10:21:52]
 На сайте Промрукава на эту трубу выложен другой сертификат + сертификат ПБ


[07.02.2018 10:27:41]
 adgernaut ® [07.02.2018 9:18:09] "Сам же я давно применяю в проектах ПНД FRHF"

Вы применяете огнестойкую гофру с неогнестойким кабелем или огнестойкую гофру с огнестойким кабелем?


[07.02.2018 10:56:02]
 поясните мне: с каких пор полиэтилен низкого давления стал огнестойким?


[07.02.2018 11:09:04]
 >поясните мне: с каких пор полиэтилен низкого давления стал огнестойким?

Норм по обозначению нет - никто не запрещает производителям писать любые буквы. Огнестойкая гофра - это новый виток фетиша гофрированной трубы.


[07.02.2018 11:19:33]
 Volk_ ® [07.02.2018 10:56:02] поясните мне: с каких пор полиэтилен низкого давления стал огнестойким?

добавляют антипирены
http://e-plastic.ru/forum/viewtopic....


[07.02.2018 11:24:52]
 j_flack ®

ссылку хоть на одну марку дайте
пока склонен согласиться с Georg


[07.02.2018 11:30:41]
 Трудногорючие трубы от Рувинил (композиция ПНД с антипиреном)

Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности: трубы электромонтажные гибкие гофрированные безгалогенные, трудногорючие из ПНД. Действителен до 18.01.2020
http://www.ruvinil.ru/info/certifica...


[07.02.2018 11:33:55]
 >Трудногорючие трубы от Рувинил (композиция ПНД с антипиреном)

Там ГОСТ Р 53313 - причём тут огнестойкость?


[07.02.2018 11:36:39]
 труба гофрированная НЕГОРЮЧАЯ ПВХ
http://www.0-1.ru/Discuss/?id=32794


[07.02.2018 11:42:49]
 j_flack
сами то читайте ссылки ;)


[07.02.2018 11:45:07]
 >труба гофрированная НЕГОРЮЧАЯ ПВХ

Так огнестойкость тут причем? Огнестойоксть и нераспространение горения явно между собой никак не связаны. Например, кабель КГ с резиновой оболочкой может довольно долго работать в пламени, но при этом горение распространяет даже при одиночной прокладке. Просто нормы построены так, что подобный кабель не может быть сертифицирован как огнестойкий.


[07.02.2018 11:47:35]
 Подытожим-есть фантазии отдельных лиц, "маректинг" (на грани обмана) производителей, отсутствие в действующих национальных стандартах на погонажную пластиковую арматуру испытаний и критериев на дымогазводыление/безгалогенность, непонимание и/или заблуждение отдельных применяющих подобное "чудо" и, видимо, НЕТ (на рынке) никакой негорючей пластиковой гофры


[07.02.2018 11:49:27]
 Как доходит до сертификатов, то FRHF уже не означает огнестокость :)
[сорри за троллинг, больше ни-ни]


[07.02.2018 15:15:55]
 т.е. получается гофра от Рувинил имеет сертификат на "нг" и может быть применена для прокладки за подвесным потолком?

Не очень разбираюсь в сертификатах, сорри, если 2 гофры (групповая прокладка) "нг" все равно работает?


[07.02.2018 15:54:05]
 о это горькое словосочетание - ОКЛ для систем пожбезопасности


[07.02.2018 15:55:46]
 al2007
считаю, что пока вам не покажут сертификат/протокол испытаний на соответствие ГОСТ Р 53313 в части "нг" - применять нельзя


[07.02.2018 19:59:40]
 изменение 1 к СП-134 http://www.minstroyrf.ru/docs/16228/
.....
7.2.14 ...в гофрированных самозатухающих полимерных трубах...
7.3.7...в трубах, не распространяющих горение в пространствах за подесными потолками...
и т.д.


[08.02.2018 9:25:26]
 >>Как доходит до сертификатов, то FRHF уже не означает огнестокость :)<<

О, да! Применительно к гофре "FRHF" надо брать в кавычки. Это только на этикетке, а по факту просто "нг". Но это не отменяет того факта, что данную трубу можно использовать как альтернативу ПВХ. Я, честно говоря, испытываю стойкую ненависть к ПВХ, после того как сделал пару вдохов замечательного воздуха при совсем маленьком пожаре, так что нормативка в этом отношении движется в правильном направлении, ИМХО.


[08.02.2018 19:23:24]
 Бывает что FR переводят как Flame Retardant, что в переводе на наш - НГ


[09.02.2018 11:59:43]
 остается вопрос зачем укладывать в стяжку пола ПНД исполнения "нг"


[09.02.2018 15:16:44]
 Необязательно "нг". Только Вы такого вопроса не задавали-почитайте себя в старт-посте и далее по тексту, речь шла только о прокладке ЗА ПОТОЛКОМ


[09.02.2018 15:24:12]
 С "за потолком" вроде все выяснили. Просто тема обширнее, разве не интересно ее обсудить. Я ответ и так знал, меня смутило обещание производителя о прокладке за потолком,
а так, мне интересно с теорией разобраться ))


[09.02.2018 15:32:48]
 при прокладке в трубах в бетоне, которые могут рапсространять горение даже при одиночной в ней прокладке кабелей


[09.02.2018 15:32:49]
 при прокладке в трубах в бетоне, которые могут рапсространять горение даже при одиночной в ней прокладке кабелей


[09.02.2018 15:33:34]
 ...места выхода кабелей из труб следует уплотнять огнезащитными и/или негорючими составами на достаточную глубину
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Безгалогенная ПНД гофра      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.