О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Противопожарная дверь в серверное помещение ???

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2018 11:42:37]
 Добрый день всем!

В ходе проверки инспектором надзора возникли горячие споры относительно двери в серверное помещение. у нас стоит добротная дверь (специальную для серверного помещения не закупали, то есть установить предел огнестойкости установить сложно...),

сталь примерно 2 мм, глухая, с уплотнителями... Но инспектор затребовал сертификаты и прочую документацию, а их, разумеется нет... Утверждает, что должна быть строго определенная дверь, стандартом не ниже EI 60.

Прав ли он? Помогите пожалуйста разобраться...


[06.02.2018 11:54:08]
 Серверная - это производственное помещение класса Ф5.1. Выделяется противопожарными перегородками. Соответственно дверь тоже должна быть противопожарной. Только откуда EI 60 инспектор взял - я не понимаю - обычно для серверных EI 30 ставят, поскольку они перегородками 1-го типа выделяются.


[06.02.2018 12:04:57]
 Sdn, вот и я не понимаю. EI 60 и все. Мол, там разница не большая в цене, пусть будет...


[06.02.2018 12:09:58]
 EI 60 вполне можно отбить, но EI 30 поставить в любом случае придётся.


[06.02.2018 16:05:29]
 Sdn ®, а почему серверная производственное помещение? какое там производств осуществляется?
И почему сразу EI 30? Может там категория по ПиВПО В4.

ЧайникППР ® чем инспектор обосновывает свои требования? Пусть скажет или покажет основание?
Проект есть на здание? Там категория серверной определена?


[06.02.2018 16:53:36]
 Можно попробовать найти сертификат пожарной безопасности на эту дверь в интернете, может быть она и соответствует.


[06.02.2018 17:04:07]
 Вообще нужно для начала определиться какой класс функциональной пожарной опасности у Вашего объекта и требования нормативных документов какого времени к нему необходимо применять( когда был построен объект, когда проводилась его последняя реконструкция или кап. ремонт), наверняка инспектор будет ссылаться на СП 4.13130.2013 и ФЗ 123, обратите внимание на область их применения в самом начале документов.


[06.02.2018 17:18:54]
 CП-118 5.17 В состав административных подразделений включаются серверные, АТС, помещения множительной техники и другие технические помещения, обеспечивающие современные технологии работы, исходя из численности сотрудников и профиля деятельности организации.
Д.2.8* Технические и инженерные помещения (..., серверные).

т.е. серверная - техническое помещение.

5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения ...технического назначения (... технические помещения, ... и т.п.) подлежат категорированию ... в соответствии с СП 12.13130.

В некоторых общественных ФПО в помещениях категории В4 противопожарная дверь нужна, в некоторых отчего-то - нет, см. СП-4.


[06.02.2018 17:52:49]
 FIRE_MAN ®
> И почему сразу EI 30? Может там категория по ПиВПО В4.

Я исхожу из того, что инспектор не на пустом месте докопался. Скорее всего, там перегородки 1-го типа стоят.

spartak880113 ®
> Можно попробовать найти сертификат пожарной безопасности на эту дверь в интернете

Сертифицированные двери имеют соответствующий шильдик. Без него сертификаты не помогут.


[06.02.2018 18:06:52]
 И почему сразу EI 30? Может там категория по ПиВПО В4.=Sdn ®
Советую прочитать статью: "Пожарная безопасность" 2017,№3, с 89
"Категорирование технических помещений"



[06.02.2018 18:45:07]
 я почему раньше...
https://yandex.ru/images/search?text...
потому, что у меня справочника Земского не было
и сейчес нет, увы.
ув. гешан ®, Вы бы дали ссылку на "ПБ" 2017, №3, с 89, не каждый форумчанин - подписчик "ПБ"


[07.02.2018 16:04:05]
 Ув. гешан ® с этими статьями и указанием в них что, типа п.8.8 СП 4.13130 не относится к производственным зданиям, уже не раз посылали эксперты куда подальше.
Так что давайте лучше нормативно.


[07.02.2018 16:08:00]
 Ув. трое пожарников ® это в каких помещениях категории В4 надо ставить п/п двери?


[07.02.2018 16:25:34]
 5.4.2 Размещаемые в пределах объектов культурно-зрелищного назначения помещения производственного и технического назначения (помещения технологического обслуживания демонстрационного комплекса, мастерские, реставрационные, кухни, электрощитовые и т.п.), складские помещения (кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке, книгохранилища и т.п.), за исключением помещений категории Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, за исключением специально оговоренных случаев.


[07.02.2018 22:15:02]
 Обещенная статья:https://cloud.mail.ru/public/m2kS/Ln...


[07.02.2018 22:33:30]
 статья интересная - во вспомогательных помещениях ничего опасного нет, категория фактически В4, но можно помещения не категорировать, только оборудуйте их АПС и выделите противопожарными преградами. Уж лучше посчитать категорию, получить В4 и не оборудовать помещение АПС и не выделять противопожарными преградами


[08.02.2018 10:39:49]
 Да уж, интересный вывод, технические помещения категорированию по ПиВПО не подлежат, а выделению п/п преградами и оборудованию АПС подлежат.


[08.02.2018 15:39:08]
 На полотне двери должен быть металлический шильдик с наименованием организации производителя, поищите, быть может если запросите сертификат, они вам его предоставят.


[08.02.2018 19:49:29]
 технические помещения категорированию по ПиВПО не подлежат,=FIRE_MAN ®
В статье этого нет. Предлагается не категорировать, т.е. не проводить расчёт категории, а обеспечить безопасность с помощью АПС и преградами.


[08.02.2018 20:35:43]
 уважаемый гешан ®, с праздником Вас и тех Ваших коллег, которые занимаются пожарной (или противопожарной, как правильно?) наукой!
Здоровья, творческого долголетия!


[08.02.2018 20:46:32]
 с праздником Вас и тех Ваших коллег,=трое пожарников

Это так неожиданно! Спасибо большое. И вам желаю всего доброго!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная дверь в серверное помещение ???      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.