 Подскажите пожалуйста в каких документах написано про проверку пожарных рукавов в пожарных шкафах? Как часто и что необходимо делать с ними? Кто это должен осуществлять?


[10.01.2018 9:33:29]
 Правила противопожарного режима п.57


[10.01.2018 9:59:14]
 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР 390) пункт 57: "Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)"


[10.01.2018 11:00:06]
 55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.
Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

И ещё СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"


[10.01.2018 16:35:21]
 Но ни что не мешает снять ответственность с Руководителя на обслуживающую организацию с заключением договора ТО ВПВ с указанием всех пунктов.


[11.01.2018 11:57:43]
 Ответственность с руководителя договор на ТО ВПВ не снимает, если подрядчик будет работать некачественно, виновен все равно заказчик.