автостоянка в производственном здании

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.01.2018 17:19:04]
 Добрый день уважаемые проектировщики.
Прошу Вас разъяснить требования по пассивной противопожарной защите при размешении автостоянки Ф5.2 (блочные помещения) отделенные друг от друга противопожарными перегородками 1-го типа в составе производственного корпуса Ф 5.1.

согласно разъяснениям п. 3.2 СП113...
встроенно-пристроенная стоянка автомобилей: Стоянка, находящаяся одновременно в границах застройки здания и примыкающая к нему".

Каждое помещение автостоянки (4 шт) имеет непосредственный выезд (с калиткой) из помещения, при этом крание помещения автостоянки граничат с мастерскими и коридором производственного корпуса.

Функционалное назначения здания (ремонт мелкой мебели и т.п.), помещения стоянки необходимы для развоза отремонтированной мелкой бытовой продукции

Вопрос: требуется ли отделение данной стоянки от основного корпуса противопожарной стеной 1-го типа, считать ли автостоянку встроенной-пристроенной в здание другого класса функциональной пожарной опасности.

Или достаточно вотделить Ф5.2 и Ф5.1 в противопожарные секции с отделением друг от друга противопожарными перегородками -го типа.




[09.01.2018 17:31:06]
 да, стоянка должна быть выделена в отдельный пожарный отсек


[09.01.2018 20:29:59]
 Спасибо Асашай, встречались ли в вашей аналогичные замечания от экспертизы? На какой норматив экспертиза ссылается?


[09.01.2018 21:06:33]
 СП 4.13130.2013
6.11.7 Автостоянки легковых автомобилей допускается встраивать в здания других классов функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. При этом, автостоянки (включая механизированные), должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются, и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.


[10.01.2018 12:03:22]
 Если используются легковые автомобили то Асашай ® прав. Но, подозреваю, что развоз продукции производится не легковым, а грузовым автотранспортом. Пункт 6.11.7. СП 4.13130.2013 относится только к легковым. По п. 6.11.2. СП 4.13130.2013 «Автостоянки грузовых автомобилей и автобусов размещаются в производственных зонах городов и на территориях промышленных предприятий». Т.е. о встроенной (пристроенной) автостоянке грузового автотранспорта речи идти не может. Пристроить такую автостоянку к зданию Ф5.1 все таки можно с учетом п. 6.1.3 СП 4.13130.2013 (но это не будет пристройка в чистом виде - здание цеха и здание стоянки должны иметь самостоятельные наружные стены).


[11.01.2018 12:53:50]
 Спасибо, уважемые Крок ® и Асашай ®,
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: автостоянка в производственном здании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.