Пенное пожаротушение. Выбор оросителя.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2017 13:51:24]
 Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Возник вопрос по выбору спринклерного оросителя для пенного пожаротушения. Хотелось бы узнать Ваше мнение.

Как иногда говорят, не реклама, но вопрос по конкретным оросителям.
В документации на бийские оросители СВВ (СВН) указано применение с раствором пенообразователя 2%. В проекте применяется пенообразователь с концентрацией 3%. Пена низкой кратности.
Бийская техподдержка сказала, что применять СВВ нельзя. Можно ДО 2%.
Вопрос - хотелось бы понять почему нельзя использовать? Как и почему модель оросителя зависит от концентрации пенообразователя?

Заранее спасибо.
Мнение

[21.11.2017 14:12:53]
 Ерунда какая-то. Скорее всего вы друг друга не поняли с техподдержкой.
Возьмите любой готовый раствор и вы никогда не отличите из 1, 3 или 6% пенообразвователя он был сделан.
Данное утверждение имеет хоть какой-то смысл, только если имеется в виду использование пеннобразователя 6% в качестве смачивателя при пониженной концентрации (н-р, 2%), но тогда речь о пенном пожаротушении не идёт вообще.
Учитывая приведённые Вами 2%, что уже страннно (большинство производителей выпускают 1, 3 или 6% пенообразователи), скорее всего
Вы что-то путаете.
Если верить каталогу 2013 года, то СВВ и СВН водяные оросители. Для пенного пожаротушения не применимы.


[22.11.2017 14:48:00]
 Оросители СВВ не создадут пену низкой кратности, не предусмотрено конструкцией. Они способны орошать площадь водой со смачивателем (как правило это 2% раствор пенообразователя, потерявшего свои первоначальные свойства)


[22.11.2017 14:49:00]
 для пены у спецавтоматики есть СПУ


[22.11.2017 17:24:44]
 СПУ для 6% раствора пенообразователя, а тут видимо нужен 3%, если я правильно понял.


[22.11.2017 18:02:35]
 Мне вот интересно: разве нужны какие-то специфические конструктивные решения для оросителей, чтобы образовать пену низкой кратности? По-идее, она должна образовываться просто от соударения с розеткой оросителя. Но сертификация на пену стоит отдельных денег, поэтому производители экономят.


[22.11.2017 20:52:17]
 при необходимости из 3% концентрата можно получить 6% раствор


[22.11.2017 23:34:12]
 2 Sdn ®

Если действительно интересно, то откройте ГОСТ Р 51043.
Увидите какие требования предъявляются к пенным оросителям, и, что кроме образования пены должны обеспечиваться интенсивность и равномерность орошения на заявленной площади орошения.

К сожалению, не всякий водяной ороситель в состоянии обеспечить нормативные требования при работе на пене, так что не только в стоимости сертификации дело.

Павел 22

[18.10.2018 17:45:49]
 А как влияет процент % пенообразователя ( 1,3,или6%) на выбор оросителя?
какой ороситель подходит к 1%му пенообразователю?
Мнение

[19.10.2018 11:53:18]
 Никак не влияет. Это непонимание процессов пенообразования у людей влияет на выбор (ИХ выбор). В ороситель поступает уже раствор пенообразователя (одинаковый для 1, 3 и 6% пенообразователей, если, конечно, правильно дозировать), который к тому моменту уже сформирован дозатором (за редким исключением, когда раствор готовится заранее). То, какой пенообразователь используется, влияет на выбор дозатора и ёмкостей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пенное пожаротушение. Выбор оросителя.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.