Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Оповещатели в душевых

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2017 10:47:39]
 При проектировании в первый раз столкнулся с необходимостью установки оповещателей в душевые помещения. В преддушевых устанавливать - не проходит по расчёту (дверь + душевые длиной 20 м разной конфигурации). По уровню шума в душевых условно взял 65дБ (в СНиПе не смог отыскать). При попытке найти влагозащищённые (IPx4 и выше) 100В речевые оповещатели нашёл только пару моделей от Toa Corporation и несколько от Bosch, российских сертификатов похоже нет. Подскажите возможный вариант.

P.S. Допускается ли не оборудовать душевые (ветку с шутками про оповещение в санузлах читал) или установливать в них светозвуковые оповещатели?


[07.08.2017 11:01:15]
 Почему оповещение в санузле это шутка?
Чем моющийся в душе или какающий в санузле человек отличается от других оповещаемых?
Влагозащищенных 100В оповещателей как грязи, но в основном они рупорные. У Омеги IP66 есть.


[07.08.2017 11:21:30]
 Спасибо за Омегу, увидел сертификат. В идеале хотелось потолочные (у Toa pc-3cl похоже нет сертификата). Похоже выбор только из рупорных оповещателей, ограничений для применения в помещениях, похоже нет, для моделей с выбором мощности?


[07.08.2017 12:13:50]
 Нашёл у Омеги рупорные с небольшой мощностью для 100В.
И всё же если, кто знает потолочные речевые оповещатели на 100В с IPх4 и выше, имеющие сертификат, напишите пожалуйста.


[07.08.2017 12:41:43]
 А каким образом собираетесь выполнять защиту от прямого и косвенного прикосновения?


[07.08.2017 12:45:51]
 Нет таких. В душевых только рупорные надо ставить.


[07.08.2017 13:10:39]
 j_flack ®

http://www.arstel.com/novinki/articl...

накладной, но потолочный. сертификат есть.

а центральное оборудование у вас какое?


[07.08.2017 13:21:08]
 Привязан заказчиком к бюджетному Речор-М. Спасибо за CS-03E5.


[07.08.2017 13:26:46]
 to Georg ®,
Не собираюсь выполнять защиту от прямого и косвенного прикосновения - рассчитываю на пластиковый корпус оповещателя


[07.08.2017 13:37:51]
 j_flack ®

как в Речоре контроль линий осуществлен? что такое КНМ в конце линии?


[07.08.2017 14:00:04]
 В Речоре контроль линий был по импедансу, в Речоре-М, как они объясняют, в конце линии ставится согласующее устройство, а процессор обрабатывает значения амплитуды обратной волны по фазам.


[07.08.2017 14:07:35]
 КН-М коробка нагрузочная, она же согласующее устройство в конце линии.


[07.08.2017 14:07:35]
 КН-М коробка нагрузочная, она же согласующее устройство в конце линии.


[07.08.2017 14:17:06]
 Насколько понял процессор отслеживает импульсы высокой частоты.


[07.08.2017 14:21:55]
 отследит ли процессор отключение одного параллельно подключенного оповещателя?


[07.08.2017 14:49:23]
 Якобы поэтому ушли от контроля по импедансу.
На практике не проверял, хотя есть один сданный объект на Речор-М.
Bedouin ®

[08.02.2018 11:29:05]
 В системе Речор-М контроль линии осуществляется в надтональном режиме. При калибровке создается образ системы в виде матрицы. В заданный промежуток времени происходит опрос системы и формируется новая матрица, которая сравнивается с первоначальной. При отклонении созданного вновь образа от исходного формируется сигнал "Авария". В нулевую зону выдается сообщение о характере и месте неисправности.
Bedouin ®

[08.02.2018 11:32:32]
 zerber ® "отследит ли процессор отключение одного параллельно подключенного оповещателя?"


Теоретически нет. Необходимо тестировать


[08.02.2018 12:53:00]
 http://dnh.ru/catalog/products/4
http://dnh.ru/catalog/products/6
Оба варианта IP67
Bedouin ®

[08.02.2018 13:41:11]
 Оба варианта подходят для Речора. Срабатывание тревоги при пропадании ОДНОГО оповещателя на практике не тестировали пока.


[08.02.2018 13:41:58]
 Dzerjinsky ®

сертификаты у них есть?


[08.02.2018 13:43:42]
 Bedouin ® [08.02.2018 13:41:11]

дело не в одном или нескольких, дело в самом контроле линии. в обнаружении неисправности в любой ее точке.
Bedouin ®

[08.02.2018 13:45:31]
 Да, конечно. Сертификаты есть. Доступны на сайте. Скину ссылку в личку


[08.02.2018 13:47:48]
 Bedouin ® [08.02.2018 13:45:31]

я про оповещатели Dzerjinsky ® [08.02.2018 12:53:00].

ваши сертификаты можно выкинуть, если у вас нет контроля или ограничений по количеству подключаемых оповещателей.
Bedouin ®

[08.02.2018 13:48:25]
 zerber ®
[08.02.2018 13:43:42]
"дело не в одном или нескольких, дело в самом контроле линии. в обнаружении неисправности в любой ее точке."


Контроль линии осуществляется по всем входам и выходам у этой системы. На ютуб-канале есть обзорный видеоролик, где все показано наглядно. Направлю в личные сообщения
Bedouin ®

[08.02.2018 13:54:46]
 zerber ®
[08.02.2018 13:47:48]
"ваши сертификаты можно выкинуть, если у вас нет контроля или ограничений по количеству подключаемых оповещателей."

Контроль линии есть, как я писал ранее. Количество подключаемых оповещателей ограничивается общей нагрузкой на блок: мощность блока 150Вт. Исходя из этого и рассчитываем количество динамиков на линии- 50 шт 3-хваттных, либо 30шт 5-ваттных и т.д.
Нагрузку желательно рассчитывать "с запасом", то есть набирать оповещателей не на 150 Вт, а чуть меньше (процентов на 10).


[08.02.2018 16:02:17]
 Bedouin ® [08.02.2018 13:48:25]
"На ютуб-канале есть обзорный видеоролик, где все показано наглядно. Направлю в личные сообщения".

Уважаемый Bedouin ®, выложите пожалуйста, ссылку на ролик. Тоже интересно.

Bedouin ®

[08.02.2018 16:07:14]
 j_flack ®

[08.02.2018 16:02:17] "Уважаемый Bedouin ®, выложите пожалуйста, ссылку на ролик. Тоже интересно"

Вот ролик https://www.youtube.com/watch?v=UQMO...


[08.02.2018 16:11:41]
 для zerber ®
Тоже заинтересовал сертификат на оповещатели - нашёл на офиц.сайте:
http://www.dnh.no/uploads/sertifikat...


[08.02.2018 16:15:15]
 немного странный сертификат. точнее статьи закона странные...


[08.02.2018 16:38:08]
 Это да, не попали в статьи :)
У Вас была отличная серия разоблачений на несоответствие гост р 53325. Не хотите Речором-М продолжить?



[08.02.2018 16:39:14]
 хочу. но пока занят. да и по другим производителям обещал пройтись. честно говоря уже и забыл по каким((


[08.02.2018 16:49:22]
 при первом приближении с органами индикации и управления у Речора беда...


[08.02.2018 17:02:26]
 Bedouin ® что-то уже не так активен стал)))
Bedouin ®

[08.02.2018 17:05:04]
 zerber ®

[08.02.2018 17:02:26] "Bedouin ® что-то уже не так активен стал)))"

Вопроса в теме не вижу, на что отвечать то?)


[08.02.2018 17:18:28]
 хотя бы на это zerber ® [08.02.2018 16:49:22]
Bedouin ®

[08.02.2018 17:20:36]
 zerber ®

[08.02.2018 17:18:28] хотя бы на это zerber ® [08.02.2018 16:49:22]

Нельзя ли конкретизировать? Непонятно, что значит "беда")
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 