Сплинкерные головки, дайте пожалуйста совет.

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.06.2017 5:53:00]
 Какие сплинкерные головки установить в цехе где бывают отрицательные температуры..
У энергетика также пожелание, чтобы были простые механические и надежные.. сейчас какие то колбовые продаются ему не нравятся.
До этого у нас стояли со сплавом Вуда


[20.06.2017 7:32:43]
 Вам придется очень постараться, чтобы найти спринклеры с металлической плавкой вставкой (тепловым замком). Беглый поиск дает только варианты повышенной производительности Tyco ESFR-25 и отечественный СОБР-25


[20.06.2017 13:52:54]
 Замок спринклера на сплаве Вуда имеет недостаток.
Со временем сплав кристаллизуется температура срабатывания изменяется в большую сторону (чувствительность зарыбляется).

Наш механик цеха в свое время пережил Предписание пожнадзора произвести замену всех спринклеров.
Отстоями около 25 лет.

Спиртовая колба в замке – тоже механика…


[20.06.2017 13:54:41]
 Это Т9….
Со временем сплав кристаллизуется, температура срабатывания изменяется в большую сторону (чувствительность загрубляется).


[20.06.2017 14:24:40]
 teskatilpoka ® [20.06.2017 5:53:00]
Посоветуйте энергетику освежить познания. Замковые и 30 лет стоят и более, но это не означает, что сертифицированные колбовые чем-то хуже. Да и есть ли сейчас сертифицированные замковые, не ESFR?


[21.06.2017 5:06:44]
 Посоветуйте надежные, хорошие, какие брать.?


[21.06.2017 6:58:50]
 Любые, которые соответствуют принятым в проекте параметрам. Не замарачивайтесь. В открытой автостоянке одного объекта у нас стоят с колбами, температура до -40 бывает, проблем не замечали.


[21.06.2017 11:44:20]
 https://sa-biysk.ru/catalog/1368/ у нас такие самые распростроненные
Рыбус ®

[21.06.2017 11:45:44]
 Ну да хотелось бы, что нибудь проверенное, нас за них отчитываться заставляют


[21.06.2017 15:18:24]
 Рыбус ®[21.06.2017 11:45:44]
Сертифицированное оно и есть проверенное. Не сертифицированное не прокатит, даже если где-то кем-то проверенное.


[22.06.2017 9:43:55]
 А ничего так что спринклера должны иметь определенную температуру срабатывания? Если в помещении температура не более 39 градусов то должны стоять на 57. А кажется с плавкими вставками все более 90 имеют.


[23.06.2017 13:07:46]
 Да по-разному бывало.
Вот сейчас у меня в руках два спринклера на 90 и 72 градуса.
С металлическими замками.
Насколько старые не знаю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Сплинкерные головки, дайте пожалуйста совет.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.