Блокировка систем вентиляции с АУПТ и АУПС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.10.2012 12:32:10]
 Где еще можно посмотреть про обязательность блокировки вентиляции с АУПТ, АУПС,
кроме СНиП 41-01-2003
п.2.4 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления, кроме воздушно-тепловых завес вентиляции, кондиционирования (далее–системы вентиляции), с электроприемниками систем противодымной защиты

В СП 5.13130 и СП 7.13130 не смог найти. Помогите кто знает.


[25.10.2012 12:49:08]
 СП 7.13130 п.7.19 особенно последнее предложение


[25.10.2012 14:26:12]
 СМ ® Спасибо, очень помог!


[25.10.2012 15:47:21]
 ФЗ №123 "Технический регламент" Статья 85, п. 9. При включении систем… противодым-ной вентиляции… при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной…вентиляции….

ГОСТ 12.4.009-83 ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
п.2.2.6. При срабатывании АУПТ и АУПС в помещениях, где произошел пожар, должны автоматически отключаться системы вентиляции и кондиционирования воздуха в соот-ветствии с требованиями Строительных норм и правил, утвержденных Госстроем СССР.

ГОСТ 12.4.021-75 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ. Общие требования
п.1.9. На случай возникновения пожара следует предусмотреть специальные устройства, обеспечивающие отключение вентиляционных систем, а также включение, при необхо-димости, систем аварийной противодымной вентиляции, в соответствии с требованиями строительных норм и правил по проектированию отопления, вентиляции и кондициониро-вания воздуха, утвержденными Госстроем СССР.
СП 7.13130.2009 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (с учетом "…не распространяются…"
п.7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной венти-ляции должно осуществляться … Во всех вариантах требуется отключение систем обще-обменной вентиляции и кондиционирования.

СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 12 ЭЛЕК-ТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
12.4 Для зданий с АУПТ и АУПС…следует предусматривать автоматическое БЛОКИРО-ВАНИЕ!!! электроприемников…систем вентиляции… с электроприемниками систем про-тиводымной защиты для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции…
б) …
в) …
Примечания
1 Необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции, закрытия про-тивопожарных и открытия противопожарных и дымовых клапанов – по заданию на проек-тирование.
12.7 Уровень автоматизации и контроля систем следует выбирать в зависимости от тех-нологических требований, экономической целесообразности и задания на проектирова-ние.

РД 009-01-96 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СО-ДЕРЖАНИЯ
п.1.1.8 В помещениях, оборудованных установками пожарной автоматики, должно быть предусмотрено отключение систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожа-ре.

СП 113.13330.2012 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
6.3.9. При пожаре должно быть предусмотрено отключение общеобменной вентиляции.

ППБО 157-90 Правила пожарной безопасности в лесной промышленности
3.1.4.10. В случае возникновения пожара вентиляцию необходимо немедленно отклю-чить, за исключением установок, предназначенных для подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категории производства А и Б, а также вент.установок, обслуживающих зака-лочные камеры в производстве древесноволокнистых плит.

ПБ 03-595-03 Правила безопасности аммиачных холодильных установок
7.11. . . . . При поступлении сигнала о пожаре должны выключаться как приточные, так и вытяжные вентиляторы, работающие на эти помещения.

ППБО-103-79 (ВНЭ 5-79)
п. 10.3.14. "При возникновении пожара в производственном помещении для размещения вентиляционного оборудования в случае отсутствия устройств дистанционного централи-зованного отключения надо немедленно выключить вентиляторы приточных и вытяжных установок, связанных непосредственно или через воздуходувы с горящим помещени-ем…"
10.5.5. При возникновении загорания или пожара в помещении с наличием аварийной вентиляции во избежание распространения пожара необходимо выключить работающие вентиляторы аварийной вентиляции.
В цехах большой площади, где выключение аварийной вентиляции может быть связано с загазованностью путей эвакуации или со взрывом в помещении, порядок выключения аварийной вентиляции должен быть согласован с планом эвакуации людей в случае воз-никновения пожара.

МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве"
п.14.64. ...Во всех вариантах пожароопасных ситуаций должно быть предусмотрено обя-зательное отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования (не ис-пользуемых в режиме противодымной защиты)...

ВЫВОДЫ:
1.Основная железная ссылка - только на ГОСТ 12.4.021-75
2.Ссылка на РД 009-01 – хороша, если только считать этот РД нормативным документом.
3. В СП 113.13330.2012 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ при пожаре должно быть предусмот-рено отключение ТОЛЬКО общеобменной вентиляции.
4. В остальных нормах остановка вентиляции увязана с наличием на объекте системы ДУ.
5. Большая непонятка с системой кондиционирования.
Что такое система кондиционирования?
Автономные для каждого помещения системы климат-контроля (сплит-системы) - это система кондиционирования?
Как-то так.


[25.10.2012 18:22:37]
 Волжанин ® Огромное спасибо, думаю исчерпывающий ответ. Есть ориентиры где можно посмотреть.


[17.08.2018 20:04:28]
 Приветствую, компания CliVenta создает отдельный проект и подберирает оптимальное решение с учетом всех последних технологий и используя самое современное оборудование, благодаря чему сможем воплотить в жизнь сложные, необычные и ответственные пожелания.

Подробнее о [url="https://www.cliventa.ru/ventilyatsiy... вентиляции торговых центров[/url].
Алексей Штольц ®

[17.08.2018 20:05:30]
 Приветствую, компания CliVenta создает отдельный проект и подберирает оптимальное решение с учетом всех последних технологий и используя самое современное оборудование, благодаря чему сможем воплотить в жизнь сложные, необычные и ответственные пожелания.

Подробнее - https://www.cliventa.ru/ventilyatsiy...


[17.08.2018 21:29:49]
 ***Как-то так.
Как и везде коллега, в наших документах одни непонятки. По большому счету в обычных зданиях. оборудованных только АПС, можно ничего не делать. ГОСТы древние, РД не действует.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Блокировка систем вентиляции с АУПТ и АУПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.