Оконные проемы лестницы Л 1

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ринат13 ®

[26.03.2012 8:00:35]
 Добрый день. Подскажите пожайлуста, проектировщик готовит проект на входную группу на входе в здание класса Ф 1.2 (гостиница 9-ти этажная)... Справа от двери находится окно из лестничной клетки типа Л 1 между первым и вторым этажами, по нашим пожеланиям входная группа должна увеличиться и перекрыть на 90% существующее окно. В СП 1.13130.2009 п. 4.4.7 "Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже." Можно ли перекрыть окно лестничной клетки типа Л 1 между первым и вторым этажом на основании оговорки "как правило"? Либо еще на что-то сослаться?


[26.03.2012 10:14:21]
 Ага можно, СТУ.
Ринат13 ®

[26.03.2012 10:27:49]
 А можно поконкретнее? Спасибо...


[26.03.2012 10:53:23]
 Либо делаете по нормам, либо разрабатываете специальные технические условия (СТУ).
4.1.6 В случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования настоящего СП, оно излагается с оговоркой «как правило» и с условиями, при которых допускаются отступления.

Статья 78. Требования к проектной документации на объекты строительства

2. Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.



[26.03.2012 11:27:17]
 Ринат13 ®, проверьте высоту здания, может Вам незадымляемые л/к нужны.


[26.03.2012 16:08:17]
 
Цитата FoBo$ 26.03.2012 11:27:17
проверьте высоту здания, может Вам незадымляемые л/к нужны.
--Конец цитаты------

Его это не спасет, в обычных л/к тже нужны проемы.


[26.03.2012 16:20:55]
 Его это, не то чтобы не спасёт, его это ещё как напряжёт.
Замутили с входной группой, а в итоге выплывет, что необходимы незадымляемые л/к.


[28.03.2012 7:38:16]
 Нет. Не напрягло. Проверил, высота 27,89 м. А по окошкам все-таки есть еще что-то?


[28.03.2012 8:03:15]
 Ринат13 ® Вы читаете не актуализированную редакцию СП 1.13130.2009. С 1.02.2011 года текст первого абзаца пункта такой : "4.4.7 Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 * в наружных стенах на каждом этаже."
И не каких "как правило".
Правда в следующем абзаце есть допущение:
"Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре."
Но, к сожалению это не ваш случай, так как гостиницы относятся к классу Ф 1.2.
Так, что вариантов два: -выполнить по нормам (с сохранением площади остекления не более 1,2 м.кв);
- разработать и согласовать в установленном порядке СТУ.


[28.03.2012 8:04:40]
 Поправочка.
Конечно, площадью не менее 1,2 м.кв.
Анастасия Матро

[17.06.2021 15:37:34]
 Здравствуйте, какое расстояние от остекления до лестничной площадки Л1, может быть? Если площадка оказывается в середине панорамного остекления.


[17.06.2021 17:46:25]
 не нормируется
  Дискусия закрыта