Частотное регулирование двигателя

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2010 16:01:57]
 Уважаемый проектировщики, есть насос с обычным двигателем, предложили поставить на него преобразователь частоты.
Запрещается ли этонормативными документами?


[29.01.2010 16:08:17]
 а если не трудно, чем мотивируют такую просьбу или в форме тз поставить и точка?


[29.01.2010 18:55:24]
 to Евгений1 В отечественных нормах по пожаротушению упоминания о частотно-регулируемом приводе насосов нет. В европейских правилах СЕА4001 также нет. В стандарте NFPA-20(pumps for fire protection,1999)-нет.
Когда на этом сайте в одной из веток шли нешуточные дебаты по теме гидравлического удара, я заглянул на американский sprinklerforum и в одном из постов прочитал, что NFPA-20 разрешает применять частотно-регулируемый привод(variable frequency drive). По видимому,в более позднем издании NFPA-20 четко прописано разрешение. В СЕА4001 написано о необходимости поддерживать давление в пределах 10бар под узлами управления,но способы не указаны. Одним из способов и является применение частотно-регулируемого привода. От продавцов импортных насосов приходилось слышать,что в Европе частотно-регулируемые приводы пожарных насосов применяются.


[31.01.2010 0:55:43]
 Уважаемый BTS
Вы совершенно правы по поводу редакций nfpa 20 - после 2003 года прописаны требования к частотному регулированию, причем не только электро-двигателей, но и дизелей. Детально требования к контроллерам описаны в ICS 14-2007 это документ National Electrical Manufacturers Association. NB - отдельно описана схема ОБХОДА частотника - для прямого пуска!

Уважаемый Евгений1
(моё личное мнение, которое я никому не навязываю)
учитывая, что в наших нормах очень мало требований к системам управления двигателями ПОЖАРНЫХ насосов, то вам (для очистки совести) необходимо:
а) найти разрешение на использование зарубежных норм, при отсутствии отечественных
б) выполнить систему по NFPA 20 и NEMA ICS14-2007

лично видел несколько систем с частотным регулированием, но везде оно применялось для ограничения пускового тока, а не для регулировки давления на выходе. а Вы для чего собираетесь использовать???

С Уважением.


[31.01.2010 9:49:02]
 Уважаемый Юра!Я проектировал несколько систем с ЧРП для ограничения выходного давления насоса. Так как запретов нет,экспертиза пропускала без вопросов:что не запрещено, то разрешено.Поэтому вряд ли нужно искать разрешение на применение зарубежных норм. Нужно делать и нигде не упоминать в документации ,что сделано по каким-то зарубежным нормам-как раз этого могут не понять.
Кстати говоря, добывать некоторые зарубежные нормы (например NFPA) весьма накладно. Вот в СЕА дяденьки добрые-все бесплатно на своем сайте выложили.


[31.01.2010 14:22:12]
 Уважаемый BTS!
по поводу порядка действий - моё личное мнение, а по поводу nfpa и CEA... тут две большие разницы - NFPA (для Европы EN 54) - это нормативные документы, а вот документы СЕА (для США соответственно FM Global Data) - это рекомендации страховых компаний по минимизации рисков (относится только к их клиентам). На fm-овском сайте документы тоже бесплатные.
С Уважением!

PS. очень хочется услышать от Евгения назначение ЧР в Его системе.


[31.01.2010 16:47:57]
 Уважаемый Юрий! Когда я попытался скачать(бесплатно) документы FM Global,они мне отказали.Аналогом СЕА4001 является EN12845(бесплатно не доступны). Во введении к СЕА4001 написано,что в EN12845 информации меньше. Что такое EN54 буду разбираться.Спасибо.


[31.01.2010 16:55:50]
 Как выяснилось, EN54- нормы по сигнализации. Это не моё. Кстати,на сайте СЕА их нормы по сигнализации тоже выложены.


[23.07.2017 14:00:15]
 Я понял что, Преобразователь защищает насос. Если в системе закончится вода, то преобразователь отключится, тем самым предотвратит сгорание насоса.Если заклинит отключится. По нормам же-все аварийные и тепловые зашиты с пожтехники убираются. Техника должна отработать в аварийном режиме полностью. Получается частотники запрещено ставить?так что ли?


[23.07.2017 14:36:37]
 Преобразователь частоты просто обеспечивает непревышение заранее установленного уровня давления на выходе насоса , в т.ч. при работе без расхода воды.И не более того.


[23.07.2017 14:46:43]
 Запрета на частотники нет в России, пару раз сталкивался, обосновать что нельзя ставить не удалось, поэтому имеют право на жизнь.
  Дискусия закрыта