| | | ВотТакойНик | 01.04.2024 17:26 | 4 / 263 | начальник отдела | 01.04.2024 17:56 | |
| * * | Здравствуйте! Имеется вопрос. Можно ли обосновать расчетом пожарного риска отсутствие дымоудаления в коридорах, не имеющих естественного проветривания в общественном здании (спортивного)? |
=> | В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в | |
| |
|
| | | dalexeus | 01.04.2024 11:59 | 2 / 149 | Асашай | 01.04.2024 17:33 | |
| * * | Здравствуйте.
Жилой дом разделен на две секции с различными высотами - менее 28 м и более 28 м.
В соответствии с п. 4.4.15 СП 1, лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях до 28 м.
В обеих секциях следует предусматривать незадымляемые |
=> | СП 1.13130.2020
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции. | |
| |
|
| | | Dimma | 29.03.2024 14:39 | 4 / 319 | Рустам74 | 01.04.2024 9:18 | |
| * * | Сейчас просматриваю различные комментарии, в том числе и старые, и обнаружил такое комментарий от пользователя «62»:
«Где кран-балки, ричтраки и т. д. ставить линейники не допускается».
Если это так, то где это написано? В каких действующих нормах?
|
=> | Dimma® "У нас не попадают кран-балки, та как размещаются сверху ..."
Всё наоборот. Если кран-балка выше оповещателей, то грузы которая она тас | |
| |
|
| | | dalexeus | 27.03.2024 10:00 | 5 / 192 | Gun | 27.03.2024 12:28 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 4.3.5 СП1, в местах перепада высот на путях эвакуации требуется пандус.
Выход из помещения в коридор предусматривается непосредственно на такой пандус. Требуется ли устройство горизонтальной площадки перед выходом на та |
=> | Думаю если нет маломобильных граждан, не менее 1 м, как на промежуточной площадке в прямом марше лестнице | |
| |
|
| | | Gun | 22.03.2024 8:39 | 12 / 417 | Gun | 25.03.2024 19:56 | |
| * * | Требуется ли выполнение п. 5.4.4.20 СП 56.13330, при наличии порошкового АУП внутри склада, при этом дымоудаление по 7.2 СП 7.13130 не требуется.
п. 5.4.4.20 В оконных проемах складских зданий следует устраивать автоматически
открывающиеся при пожа |
=> | Спасибо Ув. начальник отдела, буду думать. | |
| |
|
| | | OlegD | 15.03.2024 19:10 | 13 / 689 | Gun | 25.03.2024 7:34 | |
| * * | Была дискуссия на эту тему
[ссылка]
4.2. Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными |
=> | Ув. OlegD ®. Согласен по поводу применения НПА к пассивной п/п защите, но помещения с точки зрения пожарной безопасности не встроенные | |
| |
|
| | | ибо | 01.03.2024 15:35 | 19 / 1132 | ВотТакойНик | 22.03.2024 23:40 | |
| * * | Всю жизнь занимаюсь "профилактикой пожаров" (уже лет 30-ть). И пришел к "крамольному" выводу, что пожар - это совершенно не профилактируемое и не предсказуемое событие (явление), имеющее мистическое обоснование (причину).
Не с кем |
=> | Полностью согласен с автором этой ветки. никакого толку в профилактической работе нет. как говорил Швейк кому суждено быть повешенным, тот не утонет. вот с | |
| |
|
| | | dalexeus | 04.03.2024 10:10 | 2 / 334 | Асашай | 21.03.2024 20:00 | |
| * * | Здравствуйте.
На объекте с подвального на 1-й этаж предусмотрен подъемник. Требования к этому подъемнику такие же как и требования к лифтам? То есть они должны ограждаться п/п перегородками 1-го типа? |
=> | требования такие же как к лифтам | |
| |
|
| | | Gun | 19.03.2024 9:04 | 9 / 431 | начальник отдела | 21.03.2024 16:30 | |
| * * | Добрый день, существуют ли методика определения Пф по признаку R для каменных конструкций (кирпичная стена), подскажите где найти. |
=> | =Вы сотрудник ВНИИПО?=
нет. | |
| |
|
| | | OlegD | 12.03.2024 17:42 | 41 / 792 | Comfire | 18.03.2024 16:11 | |
| * * | 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.
Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих |
=> | ===Даже у нас струя ВПВ по испытаниям 12 м получается===
Глубина тушения для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м
[ссылка] | |
| |
|
| | | Ник | 14.03.2024 6:20 | 3 / 650 | Ник | 18.03.2024 7:44 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
С недавнего времени появились проблемы с суставами ног, как оказалось связано это с плоскостопием и необходимо делать операцию. Операция не дешевая, если её провести в гос больнице, но есть возможность сделать операцию во |
=> | ищущий истину, добрый день! Думаете проблем не возникнет? Хотя я слышал, что многие сотрудники там и зрение восстанавливают (хотя зрение у нас должно быть | |
| |
|
| | | Beginner | 29.02.2024 10:47 | 265 / 4720 | Comfire | 15.03.2024 14:46 | |
| * * | Уважаемые коллеги!
Поскольку тема про пожар на складе Вайлдберриз безнадёжно захламлена и скатилась до переходов на личности, создаю новую тему.
Ссылка на старую тему: [ссылка]
Кратко напомню, о чём разговор: Применение пож |
=> | южный, несете откровенную чепуху и уже не отдаете отчета в своих действиях. Как так можно, готовить ответы на еще не отвеченные ответы из будущего?
Полу | |
| |
|
| | | AHTOXA125rus | 04.03.2024 4:22 | 11 / 707 | Рустам74 | 07.03.2024 11:56 | |
| * * | Доброго всем дня!
Есть пара вопросов по выполнению ППР:
1. Имеется здание столовой, ширина коридора эвакуационного выхода - 3,5 метра. В коридоре, по обе стороны, установлены нерабочие холодильные витрины (на запчасти), оставшаяся свободная часть коридо |
=> | Gun®
Разбирать конечно удобнее, когда они стоят в шахматном порядке; но всякий завхоз предпочтёт их хранить ровными рядами. | |
| |
|
| | | sqwer86 | 06.03.2024 11:18 | 5 / 357 | Gun | 06.03.2024 14:32 | |
| * * | Добрый день подскажите какую в тех задании ставить степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха? подстанция сухая без масла. |
=> | Ув. sqwer86 ®, для чего конкретизация в ТЗ, укажите, что помещения различной категории по пожарной опасности должны отделяться согласно требованиям п. 6.1 | |
| |
|
| | | xorn | 23.02.2024 18:30 | 2 / 283 | ИнтегриС | 05.03.2024 19:34 | |
| * * | Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кому приходилось подключать АПС Esser, а именно контрольную панель IQ8Control-M к системе СОУЭ Variodyn D1 к модулю DOM 4-8, через последовательный интерфейс Essernet SEI.
Какие есть нюансы и подводные камни?
По |
=> | Добрый день.
Я пару раз отвечал вам через сайт, но похоже с почтой тут есть проблемы. Да, СОУЭ Variodyn D1 занимаемся. Подключали.
Напишите мне на почту, | |
| |
|
| | | dalexeus | 05.03.2024 13:38 | 2 / 312 | dalexeus | 05.03.2024 17:24 | |
| * * | Здравствуйте.
В последней редакции СП 1 указано, что допускается:
в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 — Ф4 предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа H2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть н |
=> | Если требуется одна лестничная клетка, то получается при устройстве одной ЛК типа Н2 обеспечивается это "не менее чем 50%" (фактически - 100%). | |
| |
|
| | | василек | 10.07.2023 6:49 | 408 / 9574 | южный | 04.03.2024 11:35 | |
| * * | В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание. Предварительная площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Очередной крупный пожар, очередной крупный ущерб.
Отсюда два вопроса: кто виноват и что делать? И ещё один вопрос: по |
=> | продолжение темы тут:
[ссылка
],7055475#end | |
| |
|
| | | dup13 | 03.03.2024 20:59 | 0 / 399 | | |
| * * | Всех приветствую!
Так как переводы в Москве из округа в округ ,очень сложны и муторны !
Хотелось бы узнать ,если я уволюсь и сразу буду устраиваться в другой округ ,я потеряю с этого ,что то ,есть какие минусы и плюсы ,кто знает ??? |
=> | | |
| |
|
| | | dalexeus | 29.02.2024 14:29 | 1 / 233 | Рустам74 | 29.02.2024 17:26 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 8.2.3.6 СП 158 "Здания и помещения медицинских организаций" указано:
8.2.3.6 Безопасные зоны следует предусматривать с выходом на незадымляемую лестничную клетку и оборудовать лифтом для транспортирования пожарных подразде |
=> | Если в ЗнП сказано выполнить проект в соответствии с СП158, то надо выполнять и п.8.2.3.6.
Если в ЗнП сказано выполнить какие-то разделы проекта в соответ | |
| |
|
| | | ZAGREB | 22.02.2024 11:25 | 4 / 395 | Асашай | 27.02.2024 17:43 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, какой пункт какого нормативного документа нарушается если в детском саду изменили предусмотренные проектом выходы, вместо четырех выходов оставили два, и то один из двух сделали также не по проекту? |
=> | См. ст. 134, табл. 28-29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ | |
| |
|
| | | Kirs88 | 26.02.2024 9:40 | 1 / 270 | Рустам74 | 26.02.2024 15:13 | |
| * * | День добрый!
Имеется задача оснастить пожарной сигнализацией помещение с бес чердачной шатровой кровлей. Загвоздка в том, что стропильная система выполнена из бревна высотой 30-40см и образует 13 секторов.
[ссылка] (фото потолка)
Подскажит |
=> | Совсем все нормы соблюсти тут наверно трудно.
Я бы исходил из таблицы 5 СП484 и считал что тут продольные и поперечные балки; извещатели крепил бы на пот | |
| |
|
| | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 47 / 1908 | Nikia | 26.02.2024 5:07 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | По поводу фразы для разделения С2 и С3 стенами REI 150 но “не более 600 м2” - это ведь ограничение по максимальной площади, иначе получается формулировка н | |
| |
|
| | | dalexeus | 25.02.2024 8:08 | 0 / 206 | | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.2.9 СП 59 указано, что:
Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с односторонним движением следует принимать в пределах от 0,9 до 1,0 м.
Ширину марша пандуса на общих путях движения следует принимать сог |
=> | | |
| |
|
| | | dalexeus | 22.02.2024 12:25 | 2 / 229 | Comfire | 22.02.2024 14:06 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании начальной школы встроено дошкольное учреждение.
В соответствии с п. 7.12.7. СП1:
Помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1-г |
=> | Может Вам стоит СП 455 или нужный СанПиН посмотреть?
Раньше санитары исходили из этого: обучающиеся начальной общеобразовательной школы должны обучаться в | |
| |
|
| | | Gun | 21.02.2024 8:16 | 2 / 260 | Gun | 22.02.2024 6:24 | |
| * * | Допускается ли пересечение п/п открытой лестницы экрана технологическим трубопроводом с ГЖ (ГГ) с соответствующей заделкой или экран пересекать нельзя? |
=> | Спасибо. Ув. начальник отдела ®. Тоже так думаю. Возможно ВНИИПО это укажет когда-нибудь в СП 4.13130.2013. | |
| |
|
| | | dalexeus | 21.02.2024 15:20 | 3 / 220 | начальник отдела | 21.02.2024 18:11 | |
| * * | Здравствуйте.
В п.9 табл. 6.1 СП 477 указано, что предел огнестойкости перегородок, отделяющие квартиры от коридоров - EI 30.
При этом в п. 6.3 СП 477 указано, что двери проемов в конструкциях с нормируемыми в таблице 6.1 пределами огнестойкости (за и |
=> | =И видимо с пределом огнестойкости EI 15...=
Видимо так было задумано, но ставят EI30.
=В требовании к перегородкам, отделяющие апартаменты от коридоров, | |
| |
|
| | | dalexeus | 16.02.2024 15:39 | 2 / 359 | OlegD | 19.02.2024 10:42 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. 7.2 "е" СП7, из производственного помещения категорий А-В3 требуется удаление продуктов горения.
В прошлой версии СП 4 было указано, что кухни можно не категорировать. Сейчас указано только, что кухни можно не |
=> | ==но обычно кухни категории В4 получаются==
с учетом продуктовой нагрузки? | |
| |
|
| | | dalexeus | 21.02.2022 22:16 | 6 / 1650 | Рустам74 | 19.02.2024 9:54 | |
| * * | Здравствуйте. В соответствии с п.9.2.2 СП 1, выход из пожаробезопасной зоны на лестничную клетку должен быть предусмотрен непосредственно, через коридор или воздушную зону. Если в этой лестничной клетки нет противодымной защиты, то на входе в нее на каждо |
=> | dalexeus® "А физический смысл тамбура между ПБЗ и задымляемой лестничной клеткой как-то связан с давлением воздуха в ПБЗ?"
Мне кажется, что эт | |
| |
|
| | | Gun | 14.02.2024 17:21 | 31 / 665 | начальник отдела | 17.02.2024 13:17 | |
| * * | Ув. специалисты прошу Вас пояснить (может у кого есть разъяснения ВНИИПО). Требуется ли при порошковом пожаротушении (локально по объему) после пожара удалять газы и дым из нижней зоны помещения?
Пояснить смысл данного требования к АППТ. |
=> | ГОСТ Р 58382-2019
3.1 переносной пожарный дымосос: Вид пожарно-технического вооружения, представляющий собой переносное устройство противодымной вентиляци | |
| |
|
| | | IgorSvin | 12.02.2024 21:18 | 10 / 611 | Jamal | 15.02.2024 12:29 | |
| * * | Что за зверь такой?)
Конторы разработчики СТУ настойчиво убеждают, что оно очень нужно. Непонятно как заказчику обосновать, что ему надо и на это сопровождение раскошелиться. |
=> | начальник отдела ® пробовали)))) сказали в рамках приказа 710 нет такого процедуры))) а где-ьл наоборот хотят предварительно вникнуть в объект, чтобы адекв | |
| |