| [СПЗ] | | GRY | 25.04.2024 7:01 | 2 / 59 | GRY | 25.04.2024 9:11 | |
| * * | Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно |
=> | Comfire, это понятно, вопрос заключается в том, обязательно ли все помещения, кроме помещений указанных в пункте 4.4 СП 486.1311500.2020, оснащать адресным | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 22.03.2024 11:54 | 112 / 1930 | Comfire | 25.04.2024 8:24 | |
| * * | Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?
Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей.
С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н |
=> | ===правда в ст. 53 ФЗ 123 ничего такого нету, но.. отакот.. оказуетца в ФЗ мчсники забыли написать самое главное - безопасность..
ну и кстати слов спасани | |
| |
|
| [Служба] | | RiddleDAV | 24.04.2024 21:45 | 0 / 66 | | |
| * * | Здравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно "... верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее." То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?
На объекте расстояние от потолка до сплошной констр |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | fangmingzhu | 27.12.2022 8:56 | 403 / 1317 | QlqzzNwr | 24.04.2024 19:12 | |
| * * | Уважаемые знатоки, нужна ваша помощь в следующем вопросе: планируется возведение складского здания рядом с другим производственным зданием. Правильно ли я понимаю, что, согласно п. 6.1.3 СП 4.13130 допускается разрыв между зданиями в 1 м, при условии, что |
=> | 555 | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 22.02.2024 14:53 | 924 / 1953 | QlqzzNwr | 24.04.2024 17:53 | |
| * * | Уважаемые коллеги подскажите можно не подвергать огнезащите металлические конструкции т.е. не все подвергать огнезащите? Слышал, что есть толи теплотехнический расчет, то ли как то по другому называется, и к примеру можно его провести и он покажет, что не |
=> | 555 | |
| |
|
| [Прочее] | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 50 / 1997 | Comfire | 24.04.2024 17:21 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалу | |
| |
|
| [Документация] | | Katya_ek | 24.04.2024 15:06 | 6 / 106 | южный | 24.04.2024 17:02 | |
| * * | Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли на планах эвакуации отмечать систему оповещения(громкоговорители и т.д.)?
В ГОСТе 34428-2018 есть пункт 9.3.9.12 При помощи знаков безопасности на плане следует показать места включения ручных
пожарны |
=> | "Мое мнение- хотя бы один на этаж."
и посетитель побежит к этому тел через весь этаж?
в тех кабинетах где есть - там и рисовать, краски жалко ч | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 24.04.2024 13:44 | 1 / 97 | dalexeus | 24.04.2024 15:46 | |
| * * | Здравствуйте.
В п. 6.7.12 СП 2 сказано:
"На третьем этаже допускается располагать следующие помещения: групповые ячейки старших возрастных групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, прогулочные веранды, служебно-бытовые помещения. При это |
=> | Также в п. 5.2.5 СП1 сказано:
"5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований: | |
| |
|
| [Социалка] | | Смелая | 01.02.2024 20:59 | 28 / 8800 | prapor 84 | 24.04.2024 14:47 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Делитесь информацией по поводу выплаты мэровских. Был слух, что платить начнут с февраля... |
=> | У нас ходит слух, что до 3 мая нам вернут подоходный за 3 года. Кто еще слышал? | |
| |
|
| [Документация] | | OlegD | 24.04.2024 13:20 | 1 / 81 | OlegD | 24.04.2024 14:07 | |
| * * | По моему обсуждали, но не пришли к общему знаменателю, сейчас кто какие варианты видел расчета по формуле из методики 404 и как к таким расчетам относится МЧС? Собственно вопрос по формуле D=1-П(1-Dij)
есть там такое примечание:
"использование |
=> | Есть разъяснение ВНИИПО на этот счет, но не совсем полное
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 1261эп-13-5-02 от 24.03.2014г.
По существу Вашего обращения с | |
| |
|
| [Документация] | | познающий 01 | 22.04.2024 17:56 | 32 / 384 | начальник отдела | 24.04.2024 13:07 | |
| * * | Добрый вечер.
Просьба подсказать, требуется ли устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях общественного назначения расположенных в уровне 1-го этажа, а также в подвальном этаже с размещением кладовых жильцов. Жилой дом 3-х секционн |
=> | =Тут я пояснил эксперту...=
И он Вам поверил?
ВНИИПО предлагает принимать расход для зданий кфпо Ф3.2, Ф 3.3 по п.6 табл.7.1. И будет хорошо, если экспер | |
| |
|
| [Прочее] | | Gun | 24.04.2024 10:24 | 2 / 100 | Gun | 24.04.2024 11:28 | |
| * * | 4.2.16. При необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено:
минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в
помещении должно быть не менее половины максимальной д |
=> | Спасибо | |
| |
|
| [СПЗ] | | Кунар | 23.04.2024 13:33 | 7 / 133 | Кунар | 24.04.2024 10:40 | |
| * * | Коллеги, подскажите, как рассчитать падение напряжения в линии восьмиомной нагрузки. |
=> | Ув. Eugene_Siberia ®, спасибо. Весьма странный (и ограниченный) калькулятор. | |
| |
|
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 23.04.2024 16:07 | 6 / 249 | здесь вам не тут | 24.04.2024 10:06 | |
| * * | Добрый день. Интересует вопрос, какое постановление/нормативный документ запрещает проектировать системы противопожарной защиты проектировщикам без аттестации (высшего/среднего профессионального образования) для строящихся объектов?
Насколько понимаю П |
=> | Честно говоря, меня и начали задалбывать звонками с предложением аттестации, только поэтому решил сдавать её самостоятельно, чтобы мошенники не разводили р | |
| |
|
| [СПЗ] | | nND | 23.04.2024 13:27 | 5 / 128 | южный | 23.04.2024 16:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги по ГОСТ 59643 предусмотрено техническое освидетельствование технических средств ВПВ, у которых истек срок службы. Что из себя представляет техническое освидетельствование и кем оно должно проводиться? Ну также и по АУП |
=> | "по РД 25.964"
===
о боги!!
в госте ссылка на документ ещё СССР от 90 года...
а свое разработать разработчикам госта тяму не хватило..
:(((( | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 22.04.2024 20:58 | 6 / 164 | начальник отдела | 23.04.2024 13:45 | |
| * * | Добрый день. Имеется 1-но этажный магазин с антресолью, на которой размещены бытовые помещения для персонала и кухня, для приготовления выпечки - салатов. Для эвакуации с антресоли предусмотрена лестничная клетка.
Вопрос встал по ширине маршей этой лестн |
=> | =Несколько не логично.=
Все логично. С помощью РПР можно обосновать ширину л/м менее требуемого, но не менее 0,7м, а вот уклон лестниц -нет. | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 23.04.2024 9:15 | 4 / 152 | начальник отдела | 23.04.2024 11:49 | |
| * * | Коллеги доброе утро: при использовании двупольных дверей с "пассивным" (зафиксированным) дверным полотном ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активное" дверное полотно. При этом учитывать ширину " |
=> | п.23 ППР и 2-е предл. п.1.1 СП 1.13130.2020*
Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального н | |
| |
|
| [СПЗ] | | Jordan | 22.04.2024 20:00 | 1 / 124 | Рустам74 | 23.04.2024 9:04 | |
| * * | Здравствуйте. Такая ситуация - помещение, защищаемое по всему объему порошковой АУПТ, имеет дверь для персонала и ворота для заезда техники. Ворота оборудованы рольставнями с электропироводом и в течении рабочего дня обычно открыты. Получается при пожаре |
=> | Достаточно блокировать автоматический пуск АПТ при открытых роль-ставнях. Но если есть возможность их автоматически закрыть, никому не прижав голову к полу | |
| |
|
| [Документация] | | Студент | 10.07.2013 11:40 | 147 / 4307 | Koui | 23.04.2024 8:52 | |
| * * | Скажите пожалуйста, товарищи, какой нормативный документ разрешает устанавливать в помещении 2 пороговых пожарных извещателя, если система управляет оповещением 1 или 2 типа? |
=> | кстати, проект по СП 5 или СП 484? | |
| |
|
| [Прочее] | | Tir82 | 07.04.2024 10:52 | 42 / 1698 | Tir82 | 23.04.2024 0:29 | |
| * * | Схема рабочая при условии – одномоментности и 100% участия |
=> | на 30%", а не на 50%" | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 18.04.2024 21:28 | 40 / 461 | начальник отдела | 22.04.2024 18:29 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2-этажное здание спорткомплекса, на 2-м этаже размещены некоторые помещения и балкон спортзала. Эвакуационный выход со 2-го этажа один (из помещений по балкону и на лестничную клетку), площадь 2-го этажа не более 300 кв. м, число люд |
=> | Я пожалуй проигнорирую подобный совет. | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 22.04.2024 15:25 | 2 / 112 | южный | 22.04.2024 16:49 | |
| * * | Здравствуйте.
В жилом доме II степени огнестойкости и высотой менее 50 м предусмотрели эксплуатируемую кровлю. Высота дома при этом изменилась с учетом крови - стала более 50 м.
Однако жилые здания высотой более 50 м должны быть I степени огнестойкости. |
=> | ну или нормы поменять..
:)))
| |
| |
|
| [Документация] | | rav_wg | 16.04.2024 12:45 | 25 / 464 | Tim_64 | 22.04.2024 13:29 | |
| * * | Форумчане, приветствую.
Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. д |
=> | Попробуйте с точки зрения использования помещения не по назначению! | |
| |
|
| [СПЗ] | | SQwip | 20.04.2024 14:10 | 4 / 222 | СпециальнаяВО | 22.04.2024 13:21 | |
| * * | Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф? |
=> | Viss: "По всей видимости имеется в виду ограничения ППУ в части контроля ЛС..."
Контроль световых указателей необязателен. Нет такого требован | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 21.04.2024 20:22 | 4 / 172 | Tim_64 | 22.04.2024 10:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какой уровень звука постоянного шума вы ставите в помещениях для приготовления пищи (помещение выпечки, помещение просеивания муки, холодный и горячий цеха и т. д.). Неужто в таких помещениях надо ориентироваться на 75, |
=> | Если действующее! Замеряете уровень постоянного шума! Если проектируемое попробуйте посмотреть в паспортах сколько децибел выдает установленное в помещении | |
| |
|
| [Прочее] | | Barmalej | 20.04.2024 20:32 | 1 / 101 | Рустам74 | 22.04.2024 9:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
подскажите вариант крепления термокабеля в помещении холодильной камеры. Есть ли возможность закрепить сам кабель на скобах, или обязательно использовать трос?
Термокабель GTSW - 68 (-CP) (спецприбор) |
=> | Термокабель - это не провод/кабель, а часть извещателя. Крепите его не как в ПУЭ для проводов прописано, а как производитель извещателя предписывает. | |
| |
|
| [Документация] | | Крюгер | 20.04.2024 18:21 | 1 / 165 | avantt3ch | 22.04.2024 4:05 | |
| * * | Изменением №3 к СП 4.13130 из главы 3 "Термины и определения" исключены определения - надземный этаж, цокольный этаж, подвальный этаж, подземный этаж.
А также правило "60 процентов".
И даже не удосужились сделать на этом месте примеч |
=> | Добрый день!
Для производственных беру по СП 56.13330.2021, для общественных СП 118.13330.2022. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Проектировщик_Игорь | 22.04.2024 0:09 | 0 / 158 | | |
| * * | Имеется П-образное 5-этажное жилое здание со встроенными коммерческими помещениями на 1-м этаже. Здание примыкает к другому и получается замкнутый двор. Один из подъездов был полностью выкуплен организацией и там сейчас медицинская клиника. В клинике есть |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:38 | 1 / 93 | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:40 | |
| * * | Нужна помощь, организация у нас маленькая, а ГИП загремел в больницу и он не на связи, так-то это его вопросы, я всего лишь доработчик и оформитель его идей.
Есть объект смонтированный еще до 123-ФЗ. Организации проектировавшей его АПС и СОУЭ вроде как |
=> | И вопрос номер 4.
Если можно надставить существующие шлейфы, то проектировать их по новым нормам с огнестойким кабелем или по старым, ведь весь объект сде | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 18.04.2024 15:39 | 21 / 378 | СпециальнаяВО | 21.04.2024 3:51 | |
| * * | Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения!
1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут |
=> | Может быть для вас так понятнее будет, ув. Koui:.
Зона защиты - это обособленная часть системы противопожарной защиты (СППЗ).
Это часть от целого. В | |
| |